硬母线竣工验收,母线连接端子的丝扣的氧化膜应除净,螺母与母线之间应 加铜质搪锡平垫圈且不得加装弹垫,螺母接触面平整,并应有锁紧螺母。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
母线与母线或母线与设备接线端子的连接螺栓与母线紧困面间均应有平 垫圈母线多颗螺栓连接时相邻螺栓垫
2
3
4
母线及绝缘子竣工验收规定硬母线焊接时铝及铝合金材质的管形母线槽形 母线金属封闭母线及重型母线应采用
电焊
气焊
氩弧焊
等离子焊
母线与母线或母线与电器接线端子当采用螺栓搭接连接时应符合
母线的各类搭接连接的钻孔直径和搭接长度符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定
用力矩扳手拧紧钢制连接螺栓的力矩值符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定
母线接触面保持清洁,涂电力复合脂,螺栓孔周边无毛刺
连接螺栓两侧有平垫圈,相邻垫圈间有大于5mm的间隙,螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母
螺栓受力均匀,不使电器的接线端子受额外应力
母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装应符合的要求有
母线接触面加工后应当保持清洁,并涂以电力复合脂
母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿
母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整
贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母
螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力
按照电气装置安装工程母线装置施工及验收规范规定母线与母线母线与 分支线母线与电器接线端子搭接时金属封
搪锡
镀锌
镀银
直接连接
硬母线连接用螺栓其长度宜露出螺母扣
母线与母线或母线与设备接线端子的连接正确的有
母线连接接触面间应保持清洁,并应涂以电力符合脂。
母线平置时,螺栓由下往上穿,螺母在上方,其余情况下,螺母至于维护侧。
螺栓长度宜露出螺母2~3扣。
螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈和弹簧垫圈。
紧固螺栓时,为防止扳手滑脱伤人,宜使用眼镜扳手紧到弹簧垫圈合并为止。
根据通信电源设备安装工程验收规范以下说法正确的是.
当母线水平放置时,连接用螺栓,螺母应由下向上穿拧.
母线连接用螺栓,螺母两侧均应装平垫片,在螺栓侧还要装弹簧垫片.
螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2至3丝扣.
一般情况下螺母应装于便于维护侧.
母线平臵时贯穿螺栓应由其余情况下螺母应臵于维护侧螺栓长度宜露出螺母2~3丝扣
按照电气装置安装工程母线装置施工及验收规范规定母线平置时螺栓应由下往上穿螺母应在上方其余情况下螺母应
母线连接螺栓拧紧后螺栓应露出螺母丝扣.
1-2
2-3
3-4
4-5
母线与母线或母线与电器端子的搭接应符合下列哪些要求
母线连接用紧固件应采用镀锌螺栓、螺母和垫圈。
接触面应保持清洁,并涂导电膏或中性凡士林。
母线平置时,贯穿螺栓由下向上穿,在其余情况下,螺帽应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2-3扣。
螺栓两侧应均有垫圈,相邻螺栓的垫圈间有3mm以上的间隙,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,垫圈厚度应符合规定。
母线与螺杆形接线端子连接时螺母与母线之间应加铜质搪锡平垫圈并应 加弹簧垫.
硬母线立置时螺栓的螺母应置于母线的
母线与母线母线与电器接线端子螺栓搭接安装螺母应位于________螺栓长度宜露出螺母________
母线与母线或母线与电器界限端子采用螺栓搭接连接时连接螺栓两侧有平垫圈相邻垫圈间有mm的间隙螺母侧装有
大于3
小于3
大于5
小于5
母线及绝缘子竣工验收规定母线平置时螺栓应由下往上穿螺母应在上方 其余情况螺母应置于维护侧
母线与螺杆形接线端子连接时螺母接触面应平整螺母与母线间应加铜质搪锡平垫圈并应有锁紧螺母但不得加
母线与螺杆形接线端子连接时母线的孔径不应大于螺杆形接线端子直径丝扣的氧化膜应除净
热门试题
更多
35kV及以下电力电缆本体检修中敷设时无铠装的单芯电缆的最小弯曲半 径为15D
现场培训的主要目的是改善员工的工作能力和表现
氧化先避雷器放电记录器应密封良好动作良好将其并联接在接地引线的 回路里
在对称旗循环这种分接变换的操作法中主通断触头开断任务较轻
有载调压变压器抽真空时应抽出分接开关油室内绝缘油用连通管将有载 开关油室与变压器油箱连通使有载开关与变压器本体同时抽真空
矩形母线弯制时应进行冷弯不得进行热弯旋转90°时其扭转部分长 度为母线宽度的2.5至5倍用螺栓固定搭接时连接处距支柱绝缘子支持夹板 不小于100mm上片母线端头与下片母线平弯开始处距离不小于100mm
接地开关处于分闸位置时接地开关连锁机构应能准确连锁即锁套上的偏 心锁钩旋转90°拉杆式接地开关或180°伞齿轮式接地开关卡住电缆 室门此时电缆室门应不能打开
硬母线长度超过20m时应设置一个伸缩节其他每隔30米安装一个
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则穿墙套管关键点见证 标准卡规定当材料验收时各材料应具备出厂质量证书合格证试验报告
主变压器本体两侧与接地网两处可靠连接
安装后设备外观完好无碰伤法兰金属安装板可靠接地引线弧垂合 适相对地及相间距离等符合相关规定
户内非密封设备外绝缘与户外设备外绝缘的防污闪配置级差不宜大于一级
电阻温度计一般配置在2000kVA及以上的大型变压器上它除了与信号温度 计一样能发送信号或启动冷却装置外还能远距离测量温度和发送温度信号
变电检修管理规定第13分册穿墙套管检修细则穿墙套管A类检修指 例行检查及试验
变电检修管理规定第13分册穿墙套管检修细则若需安装电流互感器 应将组装好的电流互感器从穿墙套管的户内端插入并固定在墙上必要时用穿 墙套管支撑固定互感器
11066kV及以上附件检修时如采用搪铅方式密封搪铅时间宜小于3 0min防止损伤电缆绝缘
特__输电线路采用分裂导线时输电能力受导线截面积的影响较大
GIS设备独立气室应安装单独的密度继电器密度继电器表计应朝向巡视通 道
真空式滤油机启动时依次启动吸油泵和排油泵再启动真空泵
对于额定电压低于电网电压装在对地绝缘构架上的电容器组停用维修时 其绝缘构架也应接地
压接型设备线夹安装角度朝上30°至90°时应有直径6mm的排水孔排 水口通畅
母线焊接直径大于300mm的对接接头采用对接焊
110kV66kV及以上绕组的中性点接地引下线的截面应满足设计的要求 并有两根分别引向主接地网不同地点的水平接地体
母线及绝缘子竣工验收金属封闭母线的外壳及支持结构的金属部分应可靠 接地
母线对接焊缝应有2mm~4mm的余高角焊缝的焊脚尺寸应大于薄壁侧母材壁 厚2mm~4mm
GIS伸缩节安装完成后应根据生产厂家提供的伸缩节状态伸缩量- 环境温度对应参数明细表等技术资料进行调整和验收
电力电缆验收细则规定35kV及以下电力电缆出厂验收试验标准30℃ 下直流电阻应符合Q/GDW371-2009和GB/T3956规定试样应在试验前置于温度 比较稳定的实验室内至少12h根据GB/T3956的公式和系数将导体直流电阻 修正至温度为30℃长度为1km的电阻值
油位计也称油表用来监视变压器的油位变化主要分为管式板式和磁感 应式几种形式
变电检修管理规定第18分册__熔断器检修细则限流式熔断器熔断 件更换时的关键工艺质量控制要求当三相回路中有一相或两相熔断件动作应将 动作相的熔断件更换
变压器本体真空注油过程中不用维持规定残压