当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统定点的试验压力不小于0.6MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.4MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统应在试验压力下1h内压力不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.5倍,稳压2h,压力降不大于0.3MPa,同时各连接处不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.3MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.3MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统.应以系统顶点工作压力加0.2MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa  使用塑料管的采暖系统在降至工作压力的1.15倍下,稳压2h,压力降不大于0.02MPa  
蒸汽、热水采暖系统p+0.1MPa,且不小于0.3MPa  高温热水采暖系统p+0.4MPa  复合管系统p+0.2MPa,且不小于0.3MPa  塑料管系统p+0.2MPa,且不小于0.4MPa  
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa  供暧系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。  塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统底点的试验压力不小于0.4MPa  钢管及复合管的供暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,  
高温热水采暖系统P+0.4MPa  蒸汽、热水采暖系统P+0.1MPa,且不小于0.3MPa  复合管系统P+0.2MPa,且不小于0.3MPa  塑料管系统P+0.2MPa,且不小于0.4MPa  
髙温热水供暧系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa  试验压力应符合设计要求。  塑料管及复合管的热水供暖系统,应以工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  应以系统顶点工作压力加 0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa  
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工做压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa  蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.6MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.2MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  
蒸汽、热水采暖系统p+0.1MPa,且不小于0.3MPa  高温热水采暖系统p+0.4MPa  复合管系统p+0.2MPa,且不小于0.3MPa  塑料管系统p+0.2MPa,且不小于0.4MPa  

热门试题