当楼层的内区在冬季有一定供冷需求时,可采用冷却塔供冷 采用冷却塔供冷时,末端的供冷能力应根据冷却塔所能提供的空调冷水参数来确定 当采用开式冷却塔时应设置换热器 当采用闭式冷却塔时可直接供水
冷却塔与基座的连接必须使用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为0.2% 多台开式冷却塔的水而高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物为1.5m 冷却塔的髙度偏差值为50mm
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰ 多台开式冷却塔的水面高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物应大于1m 基础的位置、标高偏差值为30mm
湿式冷却塔构造中淋水填料是必不可少的 湿式冷却塔中只有喷流式冷却塔是无风机的 湿式混合通风冷却塔按气水接触方向可分为逆流式和横流式两类 喷雾式冷却塔的主要缺点是对水质、水压要求高
设置冷却塔的目的是将水冷却 冷却塔内既有热的传递 冷却塔是通过空气与水接触,进行热、质传递,把水冷却的设备 冷却塔的冷却效果与所处的环境无关
喷流式冷却塔的冷却极限水温为空气的干球温度 自然通风喷水式冷却塔的冷却极限水温为空气的干球温度 混流通风点滴式冷却塔的冷却极限水温为空气的干球温度 不设淋水装置的干式冷却塔的冷却极限水温为空气的干球温度
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓 冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰ 多台开式冷却塔的水面高度应一致 冷却塔进风侧距建筑物应大于1m 基础的位置、标高偏差值为30mm
冷却塔→集水池→循环水泵→用水设备→冷却塔 冷却塔→循环水泵→用水设备→冷却塔 冷却塔→用水设备→集水池→循环水泵→冷却塔 冷却塔→用水设备→循环水泵→冷却塔
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于20mm 基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为10/1000 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀 冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏
冷却塔应布置在建筑的上风向 横流式抽风冷却塔若为双面进风,应为双列布置 多台冷却塔并联时,为防止并联管路阻力不等,各进水管上要设阀门,借以调节进水量 冷却塔应安装在通风良好的地方,尽量避免安装在有热量产生、粉尘飞扬场所的下风向
冷却塔的进行时段和运行时间 冷却塔的形状 冷却塔的A声级 冷却塔的直径
基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm 冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓 同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于30mm 单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为1/1000 冷却塔风机叶片端部与塔体四周的径向间隙应均匀