充气设备现场安装应先进行( )处理,再注入绝缘气体。SF6气体注入设 备后应对设备内气体进行SF6纯度检测。对于使用SF6混合气体的设备,应测量 混合气体的比例。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设备内SF6气体应采取回收措施,回收时作业人员应站在上风侧  被测设备绝缘良好,防止低压触电  现场具备安全可靠的独立电源,禁止从运行设备上接取检测用电源  室内应有良好的通风系统,应保证在15min内换气一次  
充气前断路器内部真空度  SF6气体含水量  SF6,气体压力  整体密封试验  
SF6电流互感器气体分解产物  SF6电流互感器气体含量  SF6电流互感器气体绝缘强度  SF6电流互感器气体密度  
纯度  湿度  毒性  酸度  
充注前,充气设备及管路应洁净、无水分、无油污;管路连接部分应无渗漏。  气体充入前应按产品的技术规定对设备内部进行真空处理;抽真空时,应防止真空泵突然停止或因误操作而引起倒灌事故。  当气室已充有六氟化硫气体,且含水量检验合格时,可直接补气。  SF6气体检测合格  
室外  作业现场入口  作业设备处  尾气回收装置放置位置  
必须经SF6气体质量监督管理中心抽检合格,并出具检测报告。  充气前应对每瓶气体测量微水,满足GB12022对新气的要求方可充入。  SF6气体注入设备前后必须进行湿度试验,且应对设备内气体进行SF6纯度检测,必要时进行气体成份分析,结果符合标准要求。  每个封闭压力系统或隔室允许的相对年漏气率应不大于0.5%.  
继续工作  立即排查漏气原因  消除漏气缺陷  立即撤离现场  
对SF6气体绝缘电器抽真空及进行真空测量  从SF6气体绝缘电器中回收气体并加以储存及进行残压测量  对SF6气体绝缘电器充气至额定工作压力  对SF6气体绝缘电器充气至额定工作压力  
外观及质量检查;  主回路电阻测量;  元件试验;  SF6 气体湿度测量  
冲击记录  外观  充气运输的气体露点  充气运输的气体压力  

热门试题