消防部门对某大厦的消防电源及其配电进行验收,下列验收检查结果中,不符合现行国家准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应在竣工验收后由公安消防机关进行消防验收  应先由建设单位进行消防验收,竣工验收后再向公安消防机关进行消防验收备案  应在竣工验收前先由公安消防机关进行消防验收,消防验收合格后方可进行竣工验收  应在竣工验收前先由公安消防机关进行消防预验收,消防验收合格后方可进行竣工验收,竣工验收合格后再向公安消防机关进行消防验收备案  
公安消防部门管理  工程可投入使用或生产  建筑防火等级标准  已获审核批准的消防设计  
公安消防部门应当依据城乡消防规划提出消防站、消防指挥调度中心等公共消防设施的建设计划,提请地方人民政府批准  公共消防设施建设项目的验收应当有公安消防部门参加  公安消防部门发现公共消防设施不能保证正常使用时,应当通知并督促有关部门和单位及时维护、保养  出资对损坏对公共消防设施进行维修  
应急管理部承担建设工程消防设计审查验收相关工作  国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程,建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查  其他建设工程,建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案,消防救援局应当进行抽查  依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,应当重新检查验收合格后投入使用  
工程可投入使用或生产  建筑防火等级标准  已获审核批准的消防设计  公安消防部门管理  
巳获审核批准的消防设计  工程可投入使用或生产  建筑防火等级标准  公安消防部门管理  
病房楼在二层及以上部位设置了避难间  避难间内设置了消防应急广播  避难间设置了机械加压送风方式的防烟设施  避难间与其他部位利用隔墙分隔,隔墙上设置了乙级防火门  
由A公司验收  由B市公安局验收  由B市公安局消防部门验收  由C单位验收  
监理单位  设计单位  建设单位  公安消防部门  
应当申请消防验收的建设工程竣工,建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收  无需申请消防验收的建设工程,建设单位在验收后应当报消防部门备案  无需申请消防验收的建设工程,消防部门应当进行抽查  依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,可以直接使用  
大厦的消防配电干线采用阻燃电缆直接明敷设在与动力配电线路共用的电缆井内,并分别布置在电缆 井的两侧  大厦的消防用电设备采用了专用的供电回路,并在地下一层设置了柴油发电机作为备用消防电源  大厦的消防配电干线按防火分区划分,配电支线未穿越防火分区  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备供电,在其配电线路的最末一级配电箱 处设置了自动切换装置  
隐蔽工程消防验收  精装修消防验收  粗装修消防验收  工程消防验收  
物业管理消防部门  消防部门  物业管理工程部  地方房屋行政管理部门  
更换相关消防设施的设备、组件及材料的,进行施工返工处理,重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收  返修处理,能够满足相关标准规定和使用要求的,按照经批准的处理技术方案和协议文件,重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收  返修或者更换相关消防设施的设备、组件及材料的,经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收,仍然不符合要求的,判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格  未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料,但具有强制认证证书的可以用于施工安装  
消防设计人对消防设计审核结果负责  公安机关消防部门对消防设计审核结果负责  A公司对消防设计审核结果负责  B医院对消防设计审核结果负责  