耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化; 橡塑电缆外护套、内衬套的绝缘电阻不低于50MΩ/km;〖0.5MΩ/km〗 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV电缆绝缘:用500V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量0.6/1kV以上电缆绝缘:用2500V兆欧表;6kV及以上电缆也可用5000V兆欧表; 测量绝缘用兆欧表的额定电压,宜采用如下等级,测量橡塑电缆外护套绝缘及内衬套的绝缘测量:用500V兆欧表。
5000V兆欧表 2500V兆欧表 1000V兆欧表 500V兆欧表
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 一般都选择 1000 伏的兆欧表 选用准确度高、 灵敏度高的兆欧表 兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应
兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压 一般都选择1000V的兆欧表 选用准确度高、灵敏度高的兆欧表 兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应
兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电压相对应 兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电流相对应 兆欧表的额定电压要与被测设备的工作电压相对应 兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相对应
高于兆欧表的标称电压 等于兆欧表的标称电压 低于兆欧表的标称电压 必需
兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的仪表; 它主要由手摇发电机和测试表头两部分组成; 常用兆欧表的电压有500、1500、2500V三种规格 对于测额定电压在500V以下的电气设备的绝缘电阻,用500V或1000V兆欧表;对于额定电压在1000V以上的电器的绝缘电阻,用1000V及以上兆欧表。
用1000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于50MΩ。 用2500V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。 用5000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。
兆欧表有E、L、G三个端子 测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表 测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表 测量绝缘电阻时被测设备必须停电 测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效
检查兆欧表机械部分有无故障估计兆欧表的零值误差 检查兆欧表指示绝缘电阻值是否为零,判断兆欧表是否可用 检测兆欧表的输出电压 检查兆欧表的输出电流
严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的__线路上测量绝缘电阻; 在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,可以用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱; 使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人操作。在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离; 遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。