管道在压力试验前进行吹扫与清洗 DN<600mm的气体管道宜采用水冲洗 管道应连同系统内的仪表、阀门进行吹扫 吹扫与清洗的顺序应按主管、支管、疏排管依次进行
水平煤气管道的正常操作荷载,DN≥350mm时以积水100mm高计算 水平煤气管道的正常操作荷载,DN≤300mm时以充满管道断面的30%计算. 事故荷载以DN500为界,DN<500mm的管道以积水400mm高计算 事故荷载以DN500为界,DN≥500mm的管道以积水500mm高计算
末端管道公称直径DN<150,吹扫口公称直径与管道同径 末端管道公称直径150≤DN≤300,吹扫口公称直径为DN150 末端管道公称直径DN≥350,吹扫口公称直径为DN250 末端管道公称直径DN≥350,吹扫口公称直径为DN150 末端管道公称直径150≤DN≤300,吹扫口公称直径为DN100
DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗 DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫 DN≥600mm的液体管道,宜采用人工清理 DN≥600mm的气体管道,宜采用机械清理
7.1 mm,9.0 mm 7.1 mm,8.7 mm 7.5 mm,9.0 mm 7.5 mm,8.7 mm
按庭院管.支管.主管的顺序进行吹扫 设备不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位。 吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体。 每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。 当管道长度在200m以上时,可采用管道自身储气放散的方式吹扫
DN<600mm的液体管道,宜采用水冲洗 DN<600mm的气体管道,宜采用压缩空气吹扫 DN≥600mm的液体管道,宜采用人工清理 DN≥600mm的气体管道,宜采用机械清理
7.1mm,8.7mm 10.5mm,5.5mm 8.8mm,3.7mm 9.6mm,3.4mm
球墨铸铁管管道 DN300的钢管 聚乙烯管道 钢骨架聚乙烯复合管道
公称直径大于或等于100mm的钢质管道,宜采用气体进行清扫 吹扫压力不得大于管道的设计压力,且应不大于0.5MPa 吹扫气体流速不宜小于20m/s,吹扫口与地面的夹角应在30°~45°之间 吹扫介质宜采用真空空气,严禁采用氧气和可燃性气体
水平煤气管道的正常操作荷载,DN≤300mm时以充满管道断面的30%计算 水平煤气管道的正常操作荷载,DN≥350mm时以积水100mm高计算 事故荷载以DN500为界,DN≥500mm的管道以积水500mm高计算 事故荷载以DN500为界,DN<500mm的管道以积水400mm高计算
特殊的非热力管道也可用蒸汽吹扫 公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗 公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫 蒸汽管道应以蒸汽吹扫
末端管道公称直径DN<150,吹扫口公称直径与管道同径 末端管道公称直径150≤DN≤300,吹扫口公称直径为DN150 末端管道公称直径DN≥350,吹扫口公称直径为DN250 末端管道公称直径DN≥350,吹扫口公称直径为DN150 末端管道公称直径150≤DN≤300,吹扫口公称直径为DN100
吹洗时,管道的脏污不得进入设备 吹扫钢制管道时,不得用锤子等敲打管子 工作介质为液体的管道,一般应该进行水清洗 工作介质为气体的管道,一般应用空气吹扫