你可能感兴趣的试题
湿式灭火系统 水喷雾灭火系统 干式灭火系统 预作用灭火系统
固体火灾:水喷雾系统适用于扑救固体火灾 可燃液体火灾:水喷雾系统可用于扑救闪点低于60℃的可燃液体火灾.包括燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火灾等 电气火灾:水喷雾系统的撞击型喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可以用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等电气火灾。 水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此水喷雾系统可以用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等电气火灾 水喷雾系统可用于扑救闪点高于60℃的可燃液体火灾.如燃油锅炉、发电机油箱、输油管道火灾等。
扑救C类电气火灾 扑救A类固体火灾 扑救D类金属火灾 扑救闪点大于60℃的B类火灾
扑救固体物质火灾 丙类液体火灾 电气火灾 甲乙丙类液体装置的防护冷却 液化石油气火灾
A类固体火灾 C类电气火灾 闪点大于60℃的B类火灾 D类可燃性金属火灾
传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统 根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管 充液传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头 传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h 当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h 当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h 当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
单级涡流式水雾喷头 双级切向孔式水雾喷头 离心雾化式水雾喷头 双级切向混流式水雾喷头
气体灭火系统 泡沫灭火系统 细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统
腐蚀性环境的火灾 A类固体火灾 电气火灾 可燃性气体火灾
该系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,仍属于移动灭火系统的一种类型 该系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施 该系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门 该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成 水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火 水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统 水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
A类固体火灾 C类电气火灾 闪点大于60℃的B类火灾 D类可燃性金属火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
离心雾化式水雾喷头 单级涡流式水雾喷头 双级切向孔式水雾喷头 双级切向混流式水雾喷头