当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

杆上避雷器安装完毕后,其接地电阻不得()Ω。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

不大于35  不小于35  不大于25  不小于25  
外引接地  改良土壤  安装避雷器  用长效降阻剂  
瓷套与抱箍之间应加垫层  排列整齐、高低一致,相间距离:l~lOkV时不小于500mm;lkV以下时不小于150mm  引线短而直,连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合规程规定  与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力  接地线接地可靠,接地电阻值符合规定  
瓷套与固定抱箍之间加垫层  排列整齐、高低一致,相间距离:1~10kV时,不小于300mm  引线采用绝缘线时,引上线截面积:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2  与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力  引下线接地要可靠,接地电阻值符合规定。  
安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好  用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在10000M以上  检查合格后即可在地面组装金具  杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上  拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上  传递避雷器时,不要碰坏瓷件  更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装  
瓷套与抱箍之间应加垫层  排列整齐、高低一致,相间距离:1~10kV时不小于500mm;lkV以下时不小于150mm  引线短而直,连接紧密,采用绝缘线时,其截面应符合规程规定  与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力  接地线接地可靠,接地电阻值符合规定  
经由地面架空线路引入井下的供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置。装设的避雷器其接地电阻不得大于5Ω,  由地面直接人井的轨道、管路、铠装电缆的金属外皮,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω,两接地极的距离应大于20m  通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。避雷器的接地极电阻不得大于1Ω  提升用的钢丝绳提升机、罐笼用的钢丝绳罐道,都必须在井口附近将绞车提升机和钢绳进行可靠接地,其接地电阻不得大于4Ω  为防止避雷针(线)起接收雷电天线的作用,井口不应设针式避雷器,最好采用阀形避雷器或其他方式的避雷措施  