并联电容器装置的合闸涌流值,宜取电容器组额定电流的()倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器  并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍  变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用  串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值  
低压电容器组采用三角形接线  单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑  因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m  如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m  
抑制高次谐波;  限制合闸涌流;  限制通过电容器的短路电流;  抑制高次谐波和限制合闸涌流。  
半导体开关电器应具有电流过零开断电容器组特性, 涌流为电容器额定电流的 1. 1 倍以内;  半导体开关电器应能承受 1. 2Un 条件下的分断电压, 不发生重击穿;  半导体开关电器额定电流(有效值) 应按不小于 2. 5 倍单组电容器额定电流选取的要求  电容器剧烈震动, 伴有巨大响声。  
__电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍  低压电容器不应小于电容器额定电流的2倍  __电容器不应小于电容器额定电流的1.35倍  低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍  
半导体开关电器应具有电流过零开断电容器组特性, 涌流为电容器额定电流的 1. 1 倍以内;  半导体开关电器应能承受 1. 2Un 条件下的分断电压, 不发生重击穿;  半导体开关电器额定电流(有效值) 应按不小于 2. 5 倍单组电容器额定电流选取的要求  电容器剧烈震动, 伴有巨大响声。  
等于电容器组额定电流的1.35倍  不小于电容器组额定电流的1.35倍  等于电容器组额定电流的1.30倍  不小于电容器组额定电流的1.30倍  
励磁涌流  励磁电流  合闸涌流  合闸电流  
能够限制电容器组合闸涌流  能够抑制 3 次谐波电流流入电容器组  能够抑制 5 次谐波电流流入电容器组  能够减少电容器组向系统提供的短路电流值  
每组电容器组均应装设保护熔断器(带熔断显示功能) ;  熔断器额定工作电流(有效值) 应按 2~3 倍单组电容器额定电流选取;  熔断器开断短路电流能力应满足装置安全运行要求。  电容器组的设计容量选择单台电容器的额定容量, 在电容器额定容量系列的优先值中选取  
电容器组合闸涌流  躲过电容器组长期允许的最大工作  电容器组三相短路  