某综合楼室内消火栓栓口动压力为0.75MPa,未设置减压装置 某高层住宅楼室内消火栓栓口动压为0.45MPa 某高度为 22m,共 6 层办公楼,室内消火栓栓口动压为0.27MPa 某室内净空高度 9m 的商场,室内消火栓栓口动压为0.36MPa
单栓阀室内消火栓 双栓阀室内消火栓 三栓阀室内消火栓 四栓阀室内消火栓 多栓阀室内消火栓
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差120mm 消火栓箱体中心距地面为1.4m,允许偏差±20mm 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m@D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱 建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式 高层建筑电梯间应设置室内消火栓 高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa
消火栓箱体中心距地面为1.4m,容许偏差为±20mm 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,容许偏差±5mm 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧 栓口中心距地面为1.1mm,容许偏差为±20mm
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±25mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,允许偏差±5mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm 消火拴箱门的开启角度应不小于160°
设置稳压泵保持系统压力,最不利点处消火栓准工作状态时的静水压力为0.1 MPa 消火栓栓口动压为0.25MPa 消火栓布置间距为 50m 采用 DN65 室内消火栓,并与轻便水龙设置在同一箱体内
每季度应当对消火栓进行一次严密性试验检查,发觉有不正确的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次外观和漏水检查,发觉有不正确的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次出水试验检查,发觉有不正常的消火栓应刚好更换 每季度应当对消火栓进行一次水压强度试验检查,发觉有不正常的消火栓应刚好更换
消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 阀门的中心距箱侧面应为 140mm, 距箱后内表面应为 100mm, 允许偏差±5mm 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求, 当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求 消火栓箱门的开启不应小于 100° 消火栓箱栓口安装偏差±20mm
消防水带的长度不宜超过25m 室内消火栓应设在明显易于取用的地点 消火栓栓口离地面的高度宜为l.2m 消防电梯前室应设室内消火栓
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量 应采用DN65的室内消火栓,配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓 当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
地铁车站长度大于40m的人行通道应设置室内消火栓 地下区间可不设置消火栓箱,但应将水带、水枪等配套消防设施设置在车站站台层端部的专用消防箱内,并应有明显标志 消火栓口距离地面或操作基本面宜为1.1m 消火栓口处的出水动压力大于0.7MPa时,应设置减压措施
室内消火栓箱玻璃门破损 室内消火栓栓阀与墙面成90°角 室内消火栓箱内报警按钮无法按下 室内消火栓箱内水枪丢失
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 箱门正面标注“消火栓”字样,且不小于高度80mm,宽度60mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,且用钥匙开启灵活 箱门开启角度不得小于100°,且无卡阻现象 卷盘式栓箱的水带盘从挂壁上取出应无卡阻
防烟楼梯间前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量 设置室内消火栓的建筑,层高超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓 体积为3000m³的人防商场,采用任意点一只消防水枪一只充实水柱 消火栓栓口应与墙面成90°或向上
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有2支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大30m;当保证有1支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小于 12m 室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓