你可能感兴趣的试题
操作试验按钮,消防应急灯具应转入应急工作状态 断开连续充电12h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表计时 消防应急灯具转入应急工作状态时,主电指示灯应处于点亮状态 有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符 消防应急灯具备电工作时间不得小于2h
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 照明灯具的光源及隔热情况应符合要求 状态指示灯应正常 连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换
灯具面板、 灯罩有明显机械损伤 灯具光源不能应急点亮 标志灯标识信息不完整 自带电源型灯具持续应急时间不满足要求
采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符 操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转入应急工作状态 使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态,目测其光流导向应与设计的疏散方向相同 使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符 逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在10s内转入应急工作状态
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 照明灯具的光源及隔热情况应符合要求 状态指示灯应正常 连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换
在顶部安装时,灯具上边与顶棚距离宜大于20mm 安装在地面上时,标志灯具表面与地面高度差不宜大于1mm 低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行 在安装大型室内公共场所疏散走道上的为保持视觉连续的消防应急标志灯具时,导向光流流动方向应与疏散方向相反
楼层出入口 两个相邻标志灯具之间 防火分区 标志灯的前方
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 照明灯具的光源及隔热情况应符合要求 状态指示灯应正常 连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换
消防应急灯具与供电线路之间应采用插头连接; 消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响, 消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同; 指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下, 安装方式必须嵌墙安装。
安全出口标志灯 安全出口标志 疏散指示标志 消防应急疏散标志灯具
灯具的选择不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具 地面上设置的标志灯应选择集中电源 B 型灯具 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统 高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 照明灯具的光源及隔热情况应符合要求 状态指示灯应正常 连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换
消防应急标志灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防应急照明标志复合灯具 集中控制型消防应急灯具
出口标志灯 方向标志灯 楼层标志灯 多信息复合标志灯 集中电源标志灯
消防应急标志灯具周围无遮挡物 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,未有防止造成眩光的措施。 作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,代替标志灯具 消防应急灯具安装在B级装修材料上
状态指示灯指示应正常 连续2次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况 安装区域的最低照度值应符合设计要求 光源与电源分开设置的照明灯具安装时,灯具安装位置应有清晰可见的消防应急灯具标示,电源的试验按钮和状态指示灯应可方便操作和观察