大电流接地系统发生接地故障时,三相短路电流是否一定大于单相短路电流?为什么?
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
同一运行方式的大接地电流系统在线路同一点发生不同类型故障那么故障点三相短路 电流一定比单相短路电流要
在大电流接地系统中故障电流中含有零序分量的故障类型是
两相短路;
三相短路;
两相短路接地;
三相短路接地。
同一运行方式的大电流接地系统在线路同一点发生不同类型短路那么 短路点三相短路电流一定比单相接地短路电
中性点直接接地系统发生一相接地时系统中性点仍保持对地电位但故障点的电流不再是系统对地电容电流而是电流
三相短路
两相短路
单相接地短路
不平衡
在大电流接地系统中故障电流中含有零序分量的故障类型是
两相短路
三相短路
两相短路接地
三相短路接地
小接地电流系统发生三相短路的短路电流不一定大于发生单相接地故障的 故障电流
同一运行方式的大接地电流系统在线路同一点发生不同类型短路那么短 路点三相短路电流一定比单相接地短路电
大接地电流系统发生金属性短路故障对于故障支路的负序电流在情况下负 序电流最大
单相接地短路
两相短路
两相接地短路
三相短路
大接地电流系统发生接地故障时三相短路电流是否一定大于单相短路电 流?为什么?
电流接地系统发生三相短路的短路电流一定大于发生单相接地故障的故障电流
在大电流接地系统中故障电流中会产生零序分量的故障类型是
两相短路
三相短路
两相短路接地
单相接地
大接地电流系统中单相金属性接地时有如下特点
当 XOΣ 大于 X1Σ时, 非故障相电压要升高
当 XOΣ 小于 X1Σ时, 单相短路电流要大于该点的三相短路电流
非故障相中只有负荷电流, 肯定没有故障分量电流
当 XOΣ 小于 X1Σ时, 单相短路电流要大于该点的两相接地短路电流
中性点不接地系统发生单相接地时流过接地点的电容电流等于的三倍
正常时一相对地电容电流
故障时一相对地电容电流
正常时三相对地电容电流
故障时不接地相对地电容电流
在某些情况下大接地电流系统中同一点发生三相金属性短路故障时的短路 电流可能不如发生两相金属性接地短路
在大电流接地系统中故障电流中含有零序分量的故障类型是
两相短路;
三相短路;
两相短路接地;
三相短路接地。
在三相交流系统中可能发生的短路故障主要有三相短路两相短路和单相短路包括单相接地故障通常电流最大
单相短路
二相短路
三相短路
单相接地
中性点不接地系统的优点
三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高
减少接地电流
降低绝缘费用
发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分
下列关于短路电流叙述正确的有
当短路点发生在发电机附近时,三相短路电流一定大于两相短路电流
当短路点发生在发电机附近时,三相短路电流不一定大于两相短路电流
当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流可能大于三相短路电流
当短路点靠近中性点接地的变压器时三相短路电流一定大于单相短路电流
在大接地电流系统中三相短路对系统的危害不如两相接地短 路大在某些情况下不如单相接地短路大因为这时单相
中性点直接接地系统发生一相接地时系统中性点仍保持对地电位但故障后的电 流不再是系统对地电容电流而是电
三相短路
两相短路
单相接地短路
不平衡
热门试题
更多
RCS-9012A装置中如果三相电压向量和小于8伏而且正序电压小于0.5Un若采用母线TV则延时1.25秒报TV断线若采用线路TV则当但任一相有电流动作或TWJ不动作时延时1.26秒报断线异常信号通过控制字来确定是采用母线TV还是线路TV
电压的升高和频率的降低可导致磁密的增大使铁心饱和励磁电流急剧增加造成过励磁使变压器绕组的绝缘强度和机械性能恶化等诸多危害
BP-2B母线保护装置双母线接线当母联开关处于分位时大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值
对运行中电流互感器的二次绕组进行短接时必须使用短路片或短路线短接应绝对可靠禁止使用导线缠绕
复合电压闭锁元件包含低电压电压突变负序电压零序电压
YA-8A88A有录波故障掉电告警信号
RCS-901A的选相元件当距离元件均不动作时本装置采用I0与I2A比相的选相元件可完成单相经高阻接地故障的单相选相功能
隔离刀闸主辅行程应满足在合刀闸过程中辅接点应超前于主触头合上在断刀开闸过程中辅接点应滞后于主触头断开
在电流通道系数整定为0.5单元上加电流校验差动保护定值当电流增大到5A时保护临界动作此时的差动保护动作值为2.5A
再启动要求中除高频信号外所有信号均可作为启动量
YS-8A型录波器故障前的记录时间为60ms
中性点加装10欧姆的电阻元件在零序等值网络中该阻抗为30欧姆
接入RCS—915A/B型微机母线保护装置的TA极性规定如下接在Ⅰ母线和Ⅱ母线上的间隔元件的TA的极性星端均以母线侧为星接入装置的星端母联的TA极性以ⅠI母侧为星端接入装置的星端
在中性点直接接地的系统中开口三角最大故障电压为100V
在向继电保护通入交流工频试验电源前必须首先将继电保护装置交流回路中的接地点断开除试验电源本身允许有一个接地点之外在整个试验回路中不允许有第二个接地点
LFP-900保护中的纵联方向保护引入反方向元件的作用是任一反方向元件动作立即闭锁正方向元件的停信回路防止故障功率倒方向时误动作
RCS-902A型成套保护装置中含有距离元件和零序方向元件为主体的纵联保护
BP-2B母线保护装置建议将母联开关的常开接点常闭接点同时引入装置以便校验母联开关的位置
双母线保护柜上配置模拟主接线图和手动小开关小开关有三个位置它们分别是自动强制闭合强制断开
RCS-9012A的CPU起动元件动作后进入故障程序
继电器的工作电压在系统振荡和区外故障时继电器的工作电压总是对应于一次系统保护整定点的电压
BP-2B母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致一般母联采一组TA装置默认母联TA的极性与II母上的元件一致
RCS-901A电压断线时:退出距离保护同时将工频变化量方向元件的补偿阻抗方向比较的零序方向元件及方向零序Ⅱ段退出
铭牌是30VA5P级10的电流互感器额定准确限额一次电流下的综合误差是5%额定准确限额值系数是10
当交流电流回路不正常或断线时应闭锁母线差动保护并发告警信号
按照后备保护的装设应遵循的原则110KV线路宜采用近后备方式220KV线路宜采用远后备方式
为了提高微机保护装置的抗干扰措施辅助变换器一般采用屏蔽层接地的变压器隔离其作用是消除电流互感器电压互感器可能携带的浪涌干扰
BP-2B母线保护装置一级界面主菜单共有5列分别为查看整定预设和自检
在我国330~500kV电网一般都选用电感式电压互感器
最新录波文件可以用快速键Ctrl+↑获得
热门题库
更多
变电二次安装工
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试