何谓自 动准同期合闸、何谓手动准同期合闸?
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库十一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在双侧电源单回线路上如果一侧为小电源系统其自动重合闸装置的形 式 一般采用
解列重合闸
自同期重合闸
三相快速重合闸
非同期重合闸
准同期并列并列装置分为合闸控制单元和频差控制单元及控制单元
电气运行值班人员进行手动同期并列时操作前应确知用于并列断路器的合闸时间计算好同步表指针提前合闸的然后
明双侧电源线路上实现同期重合闸时检同期重合闸和检无压重合闸的工作方式与同期合闸条件
准同期并列并列装置分为合闸控制单元和控制单元及压差控制单元
同期重合闸在那些情况下不动作
线路发生永久性故障
无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作
同期重合闸拒动
何谓单相重合闸方式何谓特殊重合闸方式
同期重合闸在情况下不动作
若线路发生永久性故障,装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作
无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作
一侧同期重合闸装置拒动
若线路发生瞬时性故障,装有无压重合闸的断路器重合后,同期重合闸不会动作
准同期合闸的条件是什么
同期装置电压交流回路发生改动或设备更换的机组在第一次并网前必须进行自动准同 期合闸试验同期继电器闭锁
110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是
可实现同期合闸
不能实现同期合闸
可能能实现同期合闸
也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸
手动准同期并列操作时若同步表指针在零位不稳定地来回晃动是否能进行并列合闸
不能进行并列合闸;
应立即进行并列合闸;
应慎重进行并列合闸;
可手动合闸。
发电机准同期法并列的优点是合闸时冲击电流小对电力系统没有什么影响
自动准同期装置检测到发电机频率加速度过大时将不发合闸信号
35kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是
可实现同期合闸
不能实现同期合闸
可能能实现同期合闸
也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸
同步表不准同期合闸的情况有
同步表旋转到同期点时,出现跳动时不准合闸;
同步表指针不动不准合闸;
同步表旋转过快,但只要到同期点就可以合闸;
同期回路进行过工作,不准合闸。
自动准同期装置中恒定越前时间的大小与哪些因素有关
自动准同期装置的延迟时间
同期断路器的合闸时间
发电机的转速
使用2#机手动准同期装置同期闭锁开关在有压同期和无压合闸时各投入什么位置
同期屏上设有方式选择开关
手动准同期
自动准同期
试验
不使用同期合闸
同期装置电压交流回路发生改动或设备更换的机组在第一次并网前必须进行手动准同 期及自动准同期合闸试验同
热门试题
更多
发电机定子接地保护中的基波零序电压取自机端压变使该保护区分不了接地点含 绝缘降低到底是在发电机内部还是外部但它能区分接地点是在发电机电压网络还是非发 电机电压网络
发电机启动和停机保护在正常工频运行时应退出
备用电源自投装置的启动部分应能反映________失去电压的状态
直流系统接地时采用拉路寻找分段处理办法以先拉信号后拉操作先拉室外 后拉室内原则在切断各专用直流回路时切断时间不得超过3S一旦拉路寻找到接地点就 不再合上立即处理
330~500kV系统主保护的双重化主要指两套主保护的交流电流电压和直流电源彼 此独立各有独立的选相功能断路器有两个跳闸线圈有两套独立的保护专复用通道
极化继电器调试时宜采用调整其触点的方法来改变其起动值与返回值
220KV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护含非电量保护以满足双重 化原则
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备任何电力元件不得在元保护的状 态下运行
在下列继电器文字名称后面写上其文字符号:电流继电器________电压继电器________时 间继电器________保护出口继电器________.
过电流保护在系统运行方式变小时保护范围也将变小
兆欧表有三个接线柱其标号为GLE使用时G接屏蔽线L________E________
部颁高频通道反措中对采用高频变量器直接耦合的高频通道要求在高频电缆芯回路 中串接一个电容的目的是为了高频通道的参数匹配
综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定除要躲最大负荷外还要保证线路未端灵 敏度要校核线路未端经200过渡电阻接地时起码能相继动作同时还要校核非故障相选州 元件在出日故障时不误动
当电流互感器10%误差超过时可用两种同变比的互感器井接以减小电流互感器的 负担
为防御变压器过励磁应装设负序过电流保护
电流互感器二次接成三角形比接成完全星形的负载能力强
零序电流的分布与电源点的分布有关与中性点接地的多少及位置无关
连锁切机即指在一回线路发生故障而切除这回线路的同时连锁切除送电端发电厂的部 分发电机
不能以检查3U0回路是否有不平衡电压的方法来确认3U0回路良好
三相三柱式变压器的零序磁通由于只能通过油箱作回路所以磁阻大零序阻抗比正序 阻抗小
四统一设计的距离保护振荡闭锁原则是遇系统故障时短时解除振荡闭锁投入保 护故障消失又没有振荡后再经一延时复归
电力系统发生故障时通常会引起________的增大________的降低.
发生各种不同类型短路时故障点电压各序对称分量的变化规律是三相短路时正序 电压下降最多卑相短路时正序电压下降最少不对称短路时负序电压和零序电压是越靠 近故障点数值越大
查找直流接地时所用仪表内阻不应低于2000Ω/V
90°接法接IA的接UBC余此类推方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元 件一起动作
动作功率小于5W的跳闸出口继电器其起动电压应大于直流额定电压的50%
电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性选择性快速性和灵敏性
当负荷阻抗等于600Ω时功率电平与电压电平相等
微机保护装置常使用电压/频率变换采样保护变换和逐次比较式等三种原理的A/D变 换器件进行模/数转换
凡接触现场运行的继电保护装置安全自动装置及二次回路的所有人员不论其所属专 业都必须遵守继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定
热门题库
更多
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试