你可能感兴趣的试题
导线接续处两端点之间的电阻, 不应大于同样长度导线的电阻。 导线接续处的温升不应大于被接续处导线的温升 耐张线夹的载流量不应小于被安装导线的载流量 在安装时不应留有缝隙
绝缘导线允许载流量的 2.5 倍 电缆允许载流量的 2.5 倍 穿管绝缘导线允许载流量 2.5 倍 明敷绝缘导线允许载流量 1.5 倍
导线接续处两端点之间的电阻应不大于同样长度导线的电阻 导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升 承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小于被安装导线的载流量 承受电气负荷的所有金具,其载流量应不大于被安装导线的载流量
环境温度越高,导线的安全载流量越大 环境温度越高,导线的安全载流量越小 环境温度越小,导线的安全载流量越小 二者没关系
绝缘导线允许载流量的 2.5 倍 电缆允许载流量的 2.5 倍 穿管绝缘导线允许载流量 8.5 倍 明敷绝缘导线允许载流量 5.5 倍
绝缘导线允许载流量的 2.5 倍 电缆允许载流量的 2.5 倍 穿管绝缘导线允许载流量的 2.5 倍 明敷绝缘导线允许载流量的 1.5 倍
对于照明及电热负荷,导线的安全载流量 A≥所有电器的额定电流之和 对于动力负荷,当使用一台电动机时,导线的安全载流量 A≥电动机的额定电流 当使用多台电动机时,导线的安全载流量 A≥容量最大的一台电动机额定电流 +其余电动机的计算负荷电流 照明线路,导线安全载流量≥熔体额定电流 有爆炸危险房间内的线路,导线安全载流量× 0.8≥熔体额定电流
导线安全载流量=熔体额定电流 导线安全载流量×( 1.5-1.8)≥熔体额定电流 导线安全载流量×( 2.0-2.5)≥熔体额定电流 导线安全载流量×( 1.5-2.0)≤熔体额定电流