一般用电负荷应为变压器额定容量的75%~95%左右 动力用电还考虑单台大容量电动机的启动和多台用电设备的同时率,以适应电动机起动电流的需要 若实测负载经常大于变压器额定容量时,则应换大一些的变压器 若实测负载经常小于变压器额定容量的70%时,应换小一些的变压器
市区10kV公用配电所的供电半径一般不大于300m,在郊区的供电半径一般不大于500m,如在市区采用地理电缆供电,则配电所的供电半径不大于250m 城市配电所一般为户外型,单台变压器容量不宜超过1000kV·A,一般为两台,进线两回 315kV·A及以下变压器宜采用变压器台,户外安装 在用地紧张或对景观环境有特殊要求时,可采用电缆进出线的箱式配电所
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 当单台变压器的容量小于1250kVA,可设照明专用变压器 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 当单台变压器的容量小于1250kVA,可设照明专用变压器 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 负荷随季节性变化不大时,宜设照明专用变压器
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式; 220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压: 220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式; 110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。
箱式变电站一般用于施工用电、 临时用电或架空线路入地改造场合, 以及现有配电室无法扩容改造的场所, 宜小型化。 一般配置单台变压器, 采用一组环网柜, 配出一般采用负荷开关-熔断器组合电器用于保护变压器, 变压器绕组联结组别应采用 Dyn11, 变压器容量一般不超过 630kVA。 变压器绕组联结组别应采用 Dyn11, 单台变压器容量不宜超过 800kVA。 箱式变电站低压配置塑壳式断路器保护。 应满足防小动物、 防水、 防凝露等要求。
不大于系统总装机容量的20℅ 不大于系统总装机容量的10℅ 不小于系统总装机容量的20℅ 不小于系统总装机容量的10℅
在TN系统的低压电网中,照明负荷应设专用变压器 当单台变压器的容量小于1250kV·A时,可设照明专用变压器 当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器 负荷随季节性负荷变化不大时,宜设照明专用变压器
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器; 对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器; 机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线; 当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。
电气连接必须良好,铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头 变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用接地。工作零线应埋人地下,接地必须良好 变压器各部件及本体的固定必须牢固 变压器防爆管喷口后方不可有可燃物体 居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不应超过400kV·A