当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在电缆工程交接验收时,应进行哪些检查?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

35kV及以下电力电缆出厂验收,工频试验电压为3.5U0,持续5min,绝缘不发生击穿  110(66)kV及以上电力电缆出厂验收,电缆分别在导体与金属屏蔽(或金属套)之间施加交流电压2.5U0,持续30min,绝缘不发生击穿,绝缘电阻值耐压前后应无明显变化  交接验收时,35kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2.5U0(2U0,持续5(60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  交接验收时,35kV~110kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2U0,持续60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化  
隐蔽工程隐蔽前检查记录;  电缆敷设记录;  隐蔽工程隐蔽前检查签证;  电缆敷设时的天气情况  质量检验及评定记录。  
当在总包管理范围内的分包单位之间移交时,见证单位为“总包单位”  不同工程或施工单位之间工程交接,当前一专业工程施工质量对后续专业工程质量产生直接影响时,应进行交接检查,填写《交接检查记录》  隐蔽工程验收记录为通用施工记录适用于各专业  交接检查是保证工程质量为通用与安全的重要过程控制检查记录  
开工前检查,目的在于检查是否具备开工条件,开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量  可行性研究报告  工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检、互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查  隐蔽工程经检查合格后办理隐蔽工程验收手续,如果隐蔽工程未达到验收条件。施工单位应采取措施进行返修,合格后通知现场监理,甲方检查验收,未经检查验收的隐蔽工程一律不得自行隐蔽  
对已完工部分进行验收  填写《已完工程验收记录》  交接双方应在交接记录上签名盖章  总监理工程师应在交接记录上签名确认  
当在总包管理范围内的分包单位之间移交时,见证单位为“总包单位”  不同工程或施工单位之间工程交接,当前一专业工程施工质量对后续专业工程质量产生直接影响时,应进行交接检查,填写《交接检查记录》  隐蔽工程验收记录为通用施工记录适用于各专业  交接检查是保证工程质量为通用与安全的重要过程控制检查记录  
隐蔽工程隐蔽前检查记录;  电缆敷设记录;  隐蔽工程隐蔽前检查签证;  电缆敷设时的天气情况  质量检验及评定记录