计量二次回路不得接入任何与电能计量无关的设备 贸易结算用电能计量装置二次回路所有的接线端子、试验端子应能实施封闭 二次回路的连接导线应采用铜质绝缘导线。电压二次回路导线截面积应不小于2.5mm2,电流二次回路导线截面积应不小于4mm2 35kV以上贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,不应装设隔离开关辅助接点,但可装设微型断路器
施工用电回路和设备必须加装两级漏电保护器 施工用电配电系统各配电箱、开关箱中应装配隔离开关、熔断器或断路器 在开关箱中作为末级保护的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.2s 开关箱中装配的隔离开关只可用于直接控制现场照明电路和容量不大于3.0kw的动力电路
PE线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 PEN线允许穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 N线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 相线应穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路
1.5mm2 2.5mm2 3mm2 3.5mm2
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具 彩灯连接线路应采用绝缘铝导线,导线截面积不小于2.5mm 悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头 彩灯供电线路应采用橡胶多股铜芯软导线,截面不应小于1mm 彩灯的电源除统一控制外,每个支路应有单独控制开关和熔断器保护,导线的支持物应安装牢固
PE线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 PEN线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 N线严禁穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路 相线应穿过漏电电流动作保护器中电流互感器的磁回路
使用的漏电保护器应符合选择条件,即电网的额定电压等级应等于保护器的额定电压,保护器额定电流应大于或等于线路的最大工作电流。 保护器试验按扭回路的工作电压不能接错。电源侧和负载侧也不能接错。 总保护和干线保护装在配电室内, 支线或终端线保护装在配电箱或配电板上并保持干燥通风、无腐蚀性气体的损害 在保护器负荷侧零线不得重复接地或与设备的保护接地线相连接。