你可能感兴趣的试题
__电容器布置不宜超过三层 下层电容器的底部距地面不应小于0.2m 上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m 电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m
电容器桩头是否发热 __电容器组的接线正确 放电设备工作是否正常 __电容器组的运行是否正常 电容器及金属构架接地是否完好
合格的放电装置 殘压监视装置 电容器内部放电电阻测量装置
下层电容器的底部距地面不应小于0.2m 上层电容器的底部距地面不宜大于3m 电容器的装置顶部到屋顶净距离不应小于1m __电容器的布置不宜超过4层
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
室内__电容器装置宜设置在单独的房间内 __电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 长度大于7m的__电容器室应设两个出口,并宜布置在两端 当电容器布置在室内时,电容器室的门应向内开
合格的放电装置 殘压监视装置 电容器内部放电电阻测量装置
合格得放电装置 殘压监视装置 电容器内部放电电阻测量装置
低压电容器组采用三角形接线 单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑 因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m 如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
不应设置开关或熔断器,而应直接连接(不含保护单台电容器的熔断器) 可以设置自动接通的触点 可以设置断路器 可以设置负荷开关