10kV热缩式电力电缆终端头缠绕应力控制胶,必须拉薄拉窄,将( )与绝缘之间台阶 绕包填平再搭盖绕包。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电力系统《河南省电力企业职业技能大赛题库(单选题)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
10kV冷缩式电力电缆终端头制作时将绝缘层端头倒角度
4mm?0
3mm?5
3mm?0
4mm?0
35kV热缩式电力电缆终端头安装时户外热缩终端每相套入只单孔防雨裙
4
5
6
7
10kV热缩式电力电缆终端头制作纵向剥除内护套时刀子切口应在防止切伤金 属屏蔽层
两芯之间
单芯部位
半导电层上
电缆侧面
制作35kV热缩式电力电缆终端热缩延长管时在分支手套手指上缠绕一层色密封 胶将延长管收缩到线芯的铜屏
黄
绿
红
蓝
10kV冷缩式电力电缆终端头制作终端头附件安装内容有
安装终端、罩帽
锯除铠装层
压接接线端子
连接接地线
10kV冷缩式电力电缆终端制作安装终端头时用力将终端套入直至终端口与标 记对齐为止
下端
上端
前端
后端
10kV热缩式电力电缆终端制作自外护套断口向下mm范围内的两条铜编织带必须用 焊锡做20~30mm的
10
20
30
40
10kV电力电缆中间接头安装热缩应力控制管时将各相线芯上的应力控制管套至绝缘上 与外半导电层重叠mm
10
20
30
40
35kV热缩式电力电缆终端头制作剥除剥铠装时应首先沿锯痕将铠装卷断铠装断开 后再向电缆剥除
外护套断口
端头
本体
固定点
简述10kV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
35kV热缩式电力电缆终端头安装时应尽量固定
刚性
水平
垂直
挠性
10kV热缩式电力电缆终端头制作分开三相线芯时不可硬行弯曲以免褶皱变形
绝缘层
护层
填充层
铜屏蔽层
10kV热缩式电力电缆终端头制作户外安装固定防雨裙时防雨裙固定应符合图纸尺寸要 求并与垂直
应力控制管
线芯
绝缘管
接地线
10kV热缩式电力电缆终端制作安装应力控制管时将应力控制管套在铜屏蔽层上与铜 屏蔽层重叠mm从下端开
10
20
30
40
35kV热缩式电力电缆终端头制作剥除外护套时应先将电缆末端外护套保留mm
30
50
80
100
10kV热缩式电力电缆终端头制作热缩分支手套时将分支手套套入电缆三叉部位必须 压紧到位由加热收缩
中间向两端
两端向中间
中间
两端
10kV预制式电力电缆终端头安装剥除多余保护管时将标志线以下户内为mm户外 为225mm电缆线芯上的
180
185
190
200
35kV热缩式电力电缆终端头制作剥除外护套时应分次进行以避免电缆铠装层 铠装松散
1
2
3
4
35kV热缩式电力电缆终端头安装热缩绝缘管前在接线端子与铅笔头之间绕包的 密封胶上加缩一根以保证随后
相色管
绝缘管
垫管
密封管
制作35kV预制式电力电缆中间头缠绕应力控制胶时将半导电带拉伸%
50
100
150
200
热门试题
更多
线路绝缘子的击穿故障发生在
负荷等级的分类是按照供电中断或减少所造成的后果的严重程度划分的
35kV热缩式电力电缆终端头安装时加热固定第一只防雨裙后依次按mm间距加热 固定其余防雨裙
直埋敷设时当电缆穿入管中或用隔板隔开时其交叉净距可降低为m
交联电缆绝缘和导体的热膨胀系数相差倍相较而言交联电缆绝缘容易回缩因 而产生热机械力
电缆沟采用钢筋混凝土或结构
关于人工呼吸的描述错误的是
感生电动势是因为穿过闭合线圈的磁场强度发生变化产生涡旋电场导致电流定向运动 其方向符合
金属护套感应电压与电缆长度成
制作35kV冷缩式电力电缆终端安装冷缩护套管抽出衬管条时速度应
现场工作人员都应定期接受培训学会紧急救护法会正确解脱电源会心肺复苏法 会止血会包扎会固定会转移搬运伤员会处理急救外伤或中毒等
垂直敷设或超过倾斜敷设的电缆必须固定在支架上
电缆相互交叉时如果在交叉点前后1m范围内用隔板隔开后期间净距可降为0.25m
在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时下方应按坠落半径设围栏或其它 保护措施
三相对称负载作三角形连接时线电流的大小为相电流的1.732倍相位上相差120°
保管员在保管的过程中出现的错误是
在电缆线路上装设零序电流互感器时电缆终端头接地线必须自上而下穿过零序互感 器且接地线采用绝缘导线
制作35kV冷缩式电力电缆终端铜屏蔽层剥切时应用直径㎜镀锡铜绑线扎紧或用 恒力弹簧固定
当发现配电箱电表箱箱体带电时应查明带电原因并作相应处理
测量电缆全长时采用的方法是
35kV热缩式电力电缆终端头制作剥除外护套时应先将电缆末端外护套保留mm
以下现场人员停止心肺复苏的条件的描述中错误的是
电缆接地装置是与电缆金属屏蔽层相连接将接地电流进行分流的装置
铜带屏蔽是用规定厚度的铜带螺旋绕包在绝缘线芯上铜带的搭盖率不小于带宽的 用铜带屏蔽机绕包铜带
电器设备发生火灾事故时应该选用灭火机扑灭火灾
制作35kV热缩式电力电缆终端时分支手套套入电缆分叉部位后由加热收缩
电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上或将电力电缆安置在控制电缆之上 的支架上
在纯电感单相交流电路中电压滞后电流
电缆线芯相序的颜色A相为黄色B相为绿色C相为红色地线和中性线为黑色
电缆敷设时要考虑尽可能避免外力损伤电缆的情况