办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,但是可以贴临建造 在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用乙级防火门 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³ 厂房内设置超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置
有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近 有爆炸危险的设备无须避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施
乙类厂房以及仓库可以设置在地下或半地下 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量 甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室 甲、乙类仓库内严禁设置办公室、休息室等
厂房内可以设置员工宿舍 对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内 在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级 对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内 在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用甲级防火门 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应小于1m3 厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的楼板与厂房隔开
厂房办公室 变、配电站 燃煤锅炉房 分控制室 休息室
员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内 办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口 厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量
3.00h的防火墙 3.00h的防爆墙 3.00h的防火隔墙 4.00h的防火墙
厂房内可以设置员工宿舍 对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内 在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级 对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近 有爆炸危险的设备避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施 办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统的排风设备当在地下或半地下建筑(室)室内外地坪高差不大于10m,可布置在其中
变、配电站的布置 办公室、休息室的布置 中间仓库的布置 中问储罐的布置 是否设置员工食堂
厂房内设置丙类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔 厂房内的液体中间储罐采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板分隔,房间的门为乙级防火门 在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级 对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
办公室和镁粉仓库贴临,采用防火墙分隔 服装加工厂房内设置工人休息室,采用耐火极限2.50h的防火隔墙及乙级防火门和作业区进行分隔,并将该乙级防火门作为工人休息室的疏散出口 单层办公室贴临乙类厂房建造时,耐火等级可为三级 设在木材仓库内首层的值班办公室,其疏散的安全出口,可用普通门
设置在丙类厂房内的办公室、休息室 设置在丙、丁类仓库内的办公室、休息室 与甲、乙类厂房贴临的办公室、休息室 设置在高层建筑内的儿童活动用房 设置在民用建筑内的影剧院
某休息室贴邻氯酸钾厂房建造,防火隔墙上与其他区域相互连通的门采用乙级防火门 某办公室贴邻面粉研磨车间建造,其耐火等级为一级,并采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与厂房分隔,安全出口独立设置 某办公室布置在二级耐火等级的机油仓库内,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔 某办公室设置在二级耐火等级的酚醛泡沫塑料仓库内,采用防火墙和1.00h的楼板与其他部位分隔 某休息室设置在粒径大于2mm的工业成型硫黄仓库内,隔墙上与其他区域相连的门采用乙级防火门
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内 在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用甲级防火门 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应小于1m3 厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的楼板与厂房隔开
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内 在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用甲级防火门 厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应小于1m3 厂房内设置不超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置 厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于2.50h的楼板与厂房隔开