防烟楼梯间机械加压送风余压值为40-50Pa,前室为25-30Pa 防烟楼梯间机械加压送风余压值为25-30Pa,前室为40-50Pa 当防烟楼梯间与消防电梯合用前室时,楼梯间与合用前室宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应采用更大功率的风机 当防烟楼梯间采用独立前室且仅有一个门与走道相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统。
防烟楼梯间 防烟楼梯间前室 防烟楼梯间合用前室 避难走道的前室
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系 统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于 50m 的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设 置机械加压送风 家住高度大于 50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设 置机械加压送风系统 建筑面积大于 50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设 置机械加压送风
具备自然排烟条件的防烟楼梯间 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室 设置加压排烟设施的防烟楼梯间,具备自然排烟条件的前室 以上所有选项
采用自然通风的楼梯间,还应在其最高部位设置有效面积不小于1.0 ㎡的可开启外窗或开口 机械加压送风系统中,楼梯间应设常开送风口,前室应设常闭送风 口 剪刀楼梯的两个楼梯间的机械加压送风系统应分别独立设置 合用前室只能采用机械防烟 只对前室采取机械加压送风的防烟楼 梯间,必须限制前室的送风口的位置,防止前室产生烟气与新风混合并进入 楼梯间
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室 封闭避难层 消防电梯机房
建筑高度98m的住宅,其消防电梯前室与剪刀楼梯间共用前室合用,前室设置一套防烟设施 建筑高度68m的住宅,防烟楼梯间不能满足自然通风,且设置加压送风井道确有困难,楼梯间采用直灌式加压送风系统 建筑高度38m的公寓楼,防烟楼梯间及独立前室均不能自然通风,前室仅有一个门与走道相通,仅在楼梯间设置机械加压送风系统 建筑高度46m的综合楼,防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,送风口正对楼梯间入口,楼梯间采用自然通风 建筑高度50m的商业楼,防烟楼梯间前室采用自然通风,楼梯间设置机械加压送风系统
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等 当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀 加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机 加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式 常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间
防烟楼梯间独立前室,设置两个面积为 2.0 ㎡的不同朝向的外窗,楼梯间未设置任何防烟设施 防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,前室顶部设置机械加压送风口,楼梯间采用自然通风系统 防烟楼梯间前室和楼梯间均采用机械加压送风系统,采用混凝土风道进行送风,设计风速 15m/s 前室和楼梯间均采用自然通风系统,前室设置 1 个 3.0 ㎡的外窗,楼梯间的外墙上每层设置 1 个 1. 0 ㎡的可开启外窗
走道、前室、防烟楼梯间 前室、防烟楼梯间、走道 防烟楼梯间、前室、走道 防烟楼梯间、走道、前室
消防电梯机房 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯问前室或合用前室 封闭避难层(间)
独立前室和合用前室都可以不设机械加压送风系统的防烟设施 独立前室和合用前室都应设机械加压送风系统的防烟设施 独立前室可以不设机械加压送风系统的防烟设施,合用前室应设机械加压送风系统的 防烟设施 无论前室如何设置,都不符合规定,因为该建筑楼梯间不能采用自然通风的防烟方式
走道、前室、防烟楼梯间 前室、防烟楼梯间、走道 防烟楼梯间、前室、走道 防烟楼梯间、走道、前室
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等 当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀 加压送风机一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机 加压送风口分为常开式、常闭式和自垂百叶式 常闭式加压送风口常用于防烟楼梯间
防烟楼梯间压力>合用前室压力>合用前室外的走道压力 合用前室压力>合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力 合用前室外的走道压力>防烟楼梯间压力>合用前室压力 合用前室外的走道压力>合用前室压力>防烟楼梯间压力
对防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+” 前室和合用前室加压送风时,前室“+”。走廊“-” 防烟楼梯间及其前室分别加压送风时,楼梯间“+”,合用前室“++” 防烟楼梯间及其消防电梯间的合用前室分别加压送风时,楼梯间“++”,前室“+”,走廊“-”
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h