当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

设计接地网时,应验算( )和跨步电位差。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在接地网边缘经常有人出入的走道处,铺设砾石、沥青路面  改变系统接线设计或改变系统运行方式,以降低接地装置的入地短路电流  在接地网边缘经常有人出入的走道处地下,装设两条与接地网相连的均压带  使用降阻剂或采用引外接地极,以降低接地电阻  
__线感应  不同等电位差产生的  接地短路电流  感应电压产生  
当接地短路电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与沿设备外壳、架构或墙壁离地面的垂直距离为1.8m处两点间的电位差,称为接触电势  人们接触该两点时所承受的电压称为接触电压(接触电位差)。接地网网孔中心对接地网接地体的最大电位差,称为最大接触电势,人们接触该两点时所承受的电压称为最大接触电压  地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差,称为跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压(跨步电位差)  接地网外的地面上水平距离0.3m处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势;人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为最大跨步电压  
在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为0.8m)的两点间的电位差;  接地网孔中心对接地网接地极的最大电位差;  接地网外的地面上,水平距离为0.8m处对接地网边缘接地极的电位差;  在接地网内的地面上,最大跨步(水平距离为1.0m)的两点间的电位差。  
局部增设水平均压带;  增设垂直接地极;  铺设碎石地面或沥青地面;  填充电阻率较低的物质或降阻剂。  
接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离0.8m的两点间的电位差  接地短路电流流过接地装置时,接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边沿接地极的电位差  接地短路电流流过接地装置时,人体两脚间的电位差  接地短路电流流过接地装置,且人体跨于接地网外与接地网间时两脚间的电位差  
接触电位差和跨步电位差满足要求  应采用扁钢与二次电缆屏蔽层并联敷设,扁钢应至少在两端就近与接地网连接  保护接地至厂用变的低压侧应采用TT系统  应采取防治转移电位引起危害的隔离措施  
电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电位差  流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在该地面上离设备水平距离为0.8m,沿设备垂直距离为1.8m间的电位差  接地短路(故障)电流流过接地装置时,大地表面形成分布电位,在地面上离设备水平距离为0.8m处与设备外壳、架构或墙壁离的垂直距离1.8m处两点间的电位差,称为接触电位差;接地网孔中心对接地网接地极的大电位差  接地短路(故障)电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差  
确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,考虑保护接地的要求,应提高接触电位差和跨步电位差  在110kV及以上有效接地系统和6~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所接地装置的接触、跨步电位差不应超过    3~66kV不接地、经消弧线圈接地和高电阻接地系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,此时发电厂、变电所接地装置的接触电位差和跨步电位差不超过  在条件特别恶劣的场所,例如水田中,它们的允许值宜适当降低  
具体接地网的计算值  某些接地网的允许值  各种接地网的计算值  各种接地网的允许值  
接地短路电流流过接地装置时,地面上水平距离为0.8m的两点间的电位差;  接地短路电流流过接地装置时,接地网外的地面上水平距离0.8m处对接地网边沿接地极的电位差;  接地短路电流流过接地装置时,人体两脚间的电位差;  接地短路电流流过接地装置,且人体跨于接地网外与接地网间时两脚间的电位差。  
__线感应  不同电压等级的架空线  接地短路电流  接地线截面过小  
接触电位差  跨步电位差  耦合电位差  最高耐压  最大电流  
接触电势  反击电压  接触电位差  接地电阻  
人脚与地下接地网  人脚与地面上接地部分  地面上水平距离为0.7m的两点  地面上水平距离为0.8m的两点  

热门试题

更多