当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

球形支座正式加载前应对支座预压三次,预压初始荷载应为竖向设 计承载力的()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

1倍  1.05-1.10倍  1.10-1.20倍  1.10倍  
检测荷载为竖向设计承载力的1.2倍  检测荷载为竖向设计承载力的1.5倍  预压荷载为竖向设计承载力的1.0%  初始压力为向设计承载力的1.0%  
预压2级30min后卸载为零,然后开始试验  加载前,每隔10min的读数一次,连续三次读数不变,可开始试验  加载前,每隔10min的读数一次,连续二次读数不变,可开始试验  加载前,每隔10min的读数一次,连续三次读数之差小于0.01mm,可开始试验  
试样放置:将待测试支座安置于试验机承载板上,并对准中心位置  预压:正式加载前对支座预压三次,预压荷载为支座设计承载力;预压初始荷载为该试验支座的竖向设计承载力的1.0%,每次加载至预压葡载宜稳压2min后卸载至初始荷载  安装位移传感器:在初始荷载稳压状态,在支座顶、底板间均匀安装四个竖向位移传感器(百分表),测试支座竖向压缩变形;在盆环上口互相垂直的直径方向安装四只径向位移传感器(千分表),测试盆环径向变形  加载到竖向设计承载力时,用千斤顶施加设计承载力10%的水平力  
预压时,应力以0.03-0.04Mpa/s速率连续地增至σ=10MPa  预压时,应力以0.02-0.03MPa/s速率连续地增至σ=10MPa  正式加载时,以2MPa为一级逐级加载,每级持荷2min至σ=10MPa  正式加载时,以4MPa为一级逐级加载,每级持荷2min至σ=10MPa  
正式试验前需预压,预压在初始荷载值F0及1/3?cp荷载值Fa处均持荷60s  预压的循环次数至少为三次  完成最后一次预压后,保持60s的初始荷载值F0,在30s内记录εa左、εa右,再用同样的加荷速度加荷至Fa,持荷60s后在30s内记录εa左、εa右  卸除变形测量仪,以同样的速度加荷至破坏,记录下破坏极限荷载F  