当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

二级耐火等级的民用建筑防火墙的耐火极限不低于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

住宅建筑与10kV预装式变电站的防火间距不应小于3m  两栋高层教学楼.相邻较低—面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,防火间距不应小于3.5m  两栋多层胁公楼相邻较高一面外墙为防火墙时,防火间距可不限  相邻两栋高度相同的二级耐火等级酒店建筑,相邻任—侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,防火间距可不限  两栋均为二级耐火等级的高层商场建筑通过连廊连接时,防火间距不应小于13m  
一、 二级耐火等级的高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1500 ㎡  一、 二级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 3000 ㎡  三级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 1200 ㎡  四级耐火等级的单、 多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为 600 ㎡  一级耐火等级的地下或半地下建筑(室) 防火分区的最大允许建筑面积为 300 ㎡  
一级耐火等级的建筑  二级耐火等级的建筑  三级耐火等级的建筑  四级耐火等级的建筑  五级耐火等级的建筑  
一商住楼建筑27m,居住部分与非居住部分之间应采2.00h无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔  建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于1.50h  二级耐火等级建筑的屋面应采用不燃材料  商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火墙相互分隔  
一级耐火等级的建筑  二级耐火等级的建筑  三级耐火等级的建筑  四级耐火等级的建筑  五级耐火等级的建筑  
两座建筑高度相同的二级耐火等级建筑,相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶耐火极限不低于1.00h,其防火间距不限  相邻两座建筑,耐火等级均为三级较高建筑高出较低建筑屋面15m及以下部分为防火墙,其防火间距不限  相邻两座一、二级耐火等级多层建筑,较低的一座建筑外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.OOh时,其防火间距不应小于3.5m  相邻两座建筑,较高的建筑高出较低一座的屋面15m及以下外墙开口部位设置了耐火极限为1.50的防火门窗,较低的建筑耐火等级为二级,其防火间距不应小于4m  相邻两座建筑,建筑高度分别为16m和24m,较低一座建筑的外墙为防火墙,屋顶无天窗且耐火极限为1.00h,其防火间距不限  
二级耐火等级的赛璐珞厂房划分防火分区时,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙分隔  手机等电子设备储存仓库,耐火等级为二级,应采用不设门、窗、洞口且耐火极限不低于3.00h的防火墙分隔  单层煤油灌装车间,耐火等级为二级,建筑面积为2500m²,确有困难时,可采用符合规范要求的防火卷帘划分防火分区  青花瓷存储仓库,采用防火墙划分防火分区时,可在防火墙上设置为方便通行4m*4m的防火卷帘  

热门试题

更多