当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

室内采暖系统的饱和蒸汽压力应不大于0.5MPa。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统定点的试验压力不小于0.6MPa  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.4MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统应在试验压力下1h内压力不大于0.05MPa,然后降至工作压力的1.5倍,稳压2h,压力降不大于0.3MPa,同时各连接处不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.3MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa  
蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验  高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点的试验压力,不小于0.3MPa  使用塑料管及复合管的热水采暖系统.应以系统顶点工作压力加0.2MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏  使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa  使用塑料管的采暖系统在降至工作压力的1.15倍下,稳压2h,压力降不大于0.02MPa  
热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表和除污器,必要时应装设热量表  热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表、热量表和除污器  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置,必要时应安装计量装置  
热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表和除污器,必要时,应装设热量表  热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表、热量表和除污器  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置,必要时,应安装计量装置  
热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表和除污器,必要时应装设热量表  热水采暖系统,应在热力入口处的供水、回水总管上设置温度计、压力表、热量表和除污器  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖系统入口的供汽管上装设减压装置  蒸汽采暖系统,当供汽压力高于室内采暖系统的工作压力时,应在采暖统入口的供汽管上装设减压装置,必要时应安装计量装置  