用直流电压表测量连接片两端对地无电压后 检查连接片在开位后 检查其它保护连接片是否投入后 检查差动继电器是否良好后
只停跳闸连接片,不停放电连接片 只停放电连接片,不停跳闸连接片 放电连接片、跳闸连接片均应停用 放电连接片、跳闸连接片均应不停
连接片下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右 连接片下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右 连接片下口对地为0V,上口对地为-110V左右 连接片下口对地为+220V左右,上口对地为0V
保护的跳闸连接片全部断开; 保护的支流停用; 保护的投入连接片断开。
跳闸连接片的开口方应装在上方, 接到断路器的操作正电源 跳闸连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离, 以保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片 跳闸连接片在拧紧后不会接地 穿过保护屏的跳闸连接片导电杆距屏孔有明显距离但不能有绝缘套
注意断开不经连接片的跳闸线 注意断开不经连接片的合闸线 注意断开不经连接片的、 与运行设备有关的连线 注意断开电流回路 注意断开电压回路
连接片下口对地为+110V左右,上口对地为-110V左右 连接片下口对地为+110V左右上口对地为0V左右 连接片下口对地为0V ,上口对地为-110V左右。
停用保护要有明显的断开点(打开了连接片或接线端子片等才能确认),如果连接片只控制本保护的出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸触点回路才能认为该保护确已停用 不允许在未停用的保护装置上进行试验和其他测试工作 不允许在保护未停用的情况下,用装置的试验按钮(除闭锁式纵联保护的起动发信按钮外)作试验 允许用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段进行保护装置的整组试验
有明显的断开点(打开了连接片或接线端子片等才能确认),也只能确认在断开点以前的保护停用了 如果连接片只控制本保护出口跳闸继电器的线圈回路,则必须断开跳闸触点回路才能确认该保护确已停用 对于采用单相重合闸,由连接片控制正电源的三相分相跳闸回路,停用时除断开连接片外,尚需断开各分相跳闸回路的输出端子,才能认为该保护已停用
为了防止在保护装置进行试验时,向监控系统发送有关信号,而干扰系统的正常运行 一次设备检修时,向监控系统发送有关信号,而干扰系统的正常运行 在装置检修时,将该连接片投上,在此期间进行试验的动作报告不会通过通信口上送,但本地的显示、打印不受影响 正常运行时将该连接片停用
用直流电压表测量连接片两端对地无异极性电压后 检查连接片在开位后 检查其他保护连接片是否投入后 检查差动保护无动作及异常
用直流电压表测量连接片两端对地无电压后; 检查连接片在开位后; 检查其它保护连接片是否投入后; 检查差动继电器是否良好后