双重化配置的保护装置整组传动验收时, 应采用同一时刻, 模拟相同故障性质(故障类型 相同, 故障量相别幅值相位相同) 的方法, 对两套保护同时进行作用于两组跳闸线圈的试验。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护培训题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
哪条不是微机保护双重化配置应满足的要求
双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段
同一厂站内同类型微机继电保护装置宜选用同一型号
双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备
两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应
双重化配置的继电保护装置应分别组在各自的保护屏 ________内保护装置退出消缺或试验时宜____
十八项反措湖南实施细则规定双重化配置的保护装置的跳 闸回路
应使用各自独立的电缆
可使用同一根电缆
有条件时可使用各自独立的电缆
关于双重化保护配置下列说法正确的是
双重化保护配置是指为被保护对象设置的保护采取双重化配置;
采用双重化保护后,当任一套保护装置的元件或保护回路发生异常时,另一套保护仍保持其完整性,能可靠切除故障;
从概率上讲,双重化配置的保护装置将减少保护装置误动的可能性;
对于单机容量在100MW及以上的的大型发电机,主变压器和220KV以上的电压线路保护,必须采用双重化配置(非电量保护除外)。
换流变保护应采用三重化或双重化配置采用三重化配置的换流变保护按逻辑出口采用双重化配置的换流变保护每套
变压器__并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范规定继电保护双重化是指保护装置的双重化双重化配
为简化试验过程保护装置在进行整组试验时可以用短接继电器触点的方法进行模拟传动或整组试验后不得再在二次
保护装置的二次接线变动时或改动时应严防寄生回路的存在没用的线必须拆除变动 直流二次回路后应进行相应传
保护装置进行整组试验时不宜用________办法进 行传动或整组试验后不得________否则应 作
智能变电站保护双重化配置时任一套保护装置可以跨接双重化配置的两个网络
保护装置的二次接线变动时或改动时应严防寄生回路的存在没用的线 必须切除变动直流二次回路后应进行相应传
双重化配置的保护装置及回路之间应________不应 有________
线路保护及辅助装置标准化设计规范规定配置双重化的远方跳闸保护采用经就地判别方式当系统需要配置过电压保
采用双重化配置的两套保护装置宜安装在各自保护柜内并应充分考虑运行和检修时的安全性
双重化配置的保护应使用哪种保护装置
主、 后一体化的保护装置
主、 后分开设置的保护装置
关于装置配置下面说法错误的是
同一间隔的保护和智能终端宜采用同一厂家的设备
同一间隔的保护和合并单元宜采用同一厂家的设备
故障录波器应选用独立于被监测保护生产厂家设备的产品
双重化配置的保护装置应采用同一厂家的设备
新设备投运前验收时检查微机型保护回路及整定值的正确 性
可采用打印定值和键盘传动相结合的方法
可采用检查 VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法
只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量, 使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法
可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法
变压器__并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范规定双重化配置的继电保护装置应分别组在各自的保
保护装置进行整组试验时不宜用________办法进行传动或整组试验后不得________否则应作相应
采用双重化配置的两套保护装置宜安装在各自保护柜内并应充分考虑和时的安全性
热门试题
更多
同一运行方式的大接地电流系统在线路同一点发生不同类型故障那么故障点三相短路 电流一定比单相短路电流要大
中性点直接接地系统中发生接地短路时在复合序网的零序序网图中没有出现发电机的零 序阻抗这是由于发电机的零序阻抗很小可忽略
可以用电压表检测3U0回路是否有不平衡电压的方法判断3U0回路是否完好
自动重合闸过程中无论采用线路或母线电压互感器无论采用什么保护型式都必须保证 在重合于故障时可靠快速三相跳闸如果采用线路电压互感器对距离保护的后加速跳闸应有 专门措施防止电压死区
220kV变压器保护标准化设计方案中__侧后备保护应配置那些功能?
发电机进相运行时主要应注意四个问题:1静态稳定性和动稳定水平降低2定子端部温 度升高3厂用电电压降低4由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加 易造成过负荷
发电机内部或外部发生单相接地故障时一次系统出现对地零序电压3Uo此时发电机中 性点电位也会升高至3Uo
对不旋转的电器设备其正序电抗X1与负序电抗X2是相等的对发电机来讲由于其d轴 与q轴气隙不均匀所以严格的讲正序电抗X1与负序电抗X2是不相等的
同样的电流互感器和二次负载电流互感器二次接成星形比二次接成三角形不容易饱和
双母线接线变电站的母差保护均应经复合电压闭锁
当线路发生BC相间短路时输电线路上的压降UBC=IBC+K3I0Z1其中K=Z0-Z1/3Z1
非全相运行时A相断线若电压互感器接于母线上送端和受端的负序和零序电流的相 位都滞后于负序和零序电压90°
发电机定子接地保护基波零序电压保护整定值应从动作电压及延时两方面与系统接地保 护配合
愈靠近变压器中性点接地处零序功率愈小在故障线路上零序功率方向是由线路流向 母线
某超__单相重合闸方式的线路其接地保护第II段动作时限应考虑
把三相不对称相量ABC分解为正序负序及零序三组对称分量时A相正序分量A1和A相 负序分量A2的计算式分别为:A1=1/3A+a2B+aCA2=1/3A+aB+a2C
在小接地电流系统中某处发生单相接地时母线PT开口三角电压幅值大小与故障点距离 母线的远近无关
在大电流接地系统中线路的相间电流速断保护比零序电流速断保护的保护范围大得多 就是因为线路的正序阻抗比零序阻抗小得多
双母线接线变电站的断路器失灵保护均应经复合电压闭锁
发电机定子接地保护中的基波零序电压取自机端电压互感器使该保护区分不了接地点 含绝缘降低到底是在发电机内部还是外部;但它能区分接地点是在发电机电压网络还是非发 电机电压网络
新投运的变压器作冲击合闸试验是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压
变压器比率制动的差动继电器设置比率制动的主要原因是当区外故障不平衡电流增加 为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值
负序网络零序网络是无源网络仅在故障点作用相应的负序零序电动势因而负序电压故 障点最高零序电压故障点最高
正序电压越靠近故障点数值越小负序电压和零序电压越靠近故障点数值越大
故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗单相接地故障电流大于三相短路电流
Y-d11接线的变压器的D侧发生两相短路时U侧有两相相电流幅值为Ik/√3另一相电 流幅值为2Ik/√3因此不论Y侧采用何种电流互感器的接法电流保护的灵敏度都会受到影 响
工作监护制度规定若工作负责人必须长时间离开工作的现场时应
反应I22>A判据的负序反时限保护是转子负序烧伤的主保护它的动作电流和延时不必与 相邻元件后备保护取得配合
线路差动保护在电流互感器二次回路不正常或断线时应发告警信号并允许跳闸
瓦斯保护能保护变压器内部各种类型故障