你可能感兴趣的试题
每个防火分区设置了一个水流指示器,水流指示器前设置了信号阀,信号阀与水流指示器的距离为400mm 采用公称直径为20mm,长度为20m的热镀锌钢管连接水力警铃和报警阀 压力开关竖直安装在通往水力警铃的管道上 水流指示器的电器元件水平安装在水平管道的上侧
水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致 信号阀应安装在水流指示器后的管道上,与水流指示器的距离为300mm 安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行
信号阀安装在水流指示器后的管道上, 与水流指示器间的距离不宜小于 300mm 水流指示器的额定工作压力不应低于 1. 6MPa 当流量为 18L/min 时, 水流指示器应无报警信号输出 当流量为 37. 5L/min 时, 水流指示器应输出报警信号, 且报警信号随流量的增加应无变化精品考资及押题加VX: 1292053576
水流指示器应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;还应有水流方向的永久性标志 水流指示器应安装在水平管道上侧,倾斜度不宜过长,其动作方向应和水流方向一致 水流指示器的规格、型号应符号设计要求,应在系统试压、冲洗合格后进行安装 水流指示器前后应保持有3佰安装管径的直线段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致 水流指示器适用于直径50~150mm的管道安装
管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器 水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与信号阀问的距离不小于300mm
管道试压和冲洗合格后,方可安装水流指示器 水流指示器安装后,应使其浆片、膜片固定牢靠,不应摆动,并不应与管璧发生碰擦 水流指示器电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不宜小于300mm
目测检查电器元件的安装位置,开启试水阀门放水检查水流指示器的水流方向 水流指示器电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 同时使用信号阀和水流指示器的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦
管道试压和冲洗合格后,安装水流指示器 水流指示器电气元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向与水流方向一致 水流指示器安装后,其桨片、膜片动作灵活,不得与管壁发生碰擦 同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,水流指示器安装在信号阀前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm