你可能感兴趣的试题
混凝土的配制 混凝土的运输与浇筑 混凝土养护 施工时检查项目 混凝土配制
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
基本要点 混凝土配制 混凝土运输浇筑与养护 施工时检查项目 支架长度满足要求
喷射作业分段,分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
审批进场喷射混凝土的施工设备,可以使用干喷设备 审批喷射混凝土配合比设计,承包人提出的配合比设计应使喷射混凝土具有必要的强度、耐久性、防水性、附着性以及良好的施工性 每次喷射作业前或作业期间,检查水泥品种、强度等级、用量,检查砂石的含水率 检查喷射机械配套情况和实际功效,进行必要的试喷 检查喷射作业面是否存在欠挖、浮石,如有较大的浮石应清除,否则,不必处理
喷射作业分段、分层进行,喷射顺序由下而上 喷头应保持垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于2m 分层喷射时,应在前一层混凝土终凝后进行 喷射混凝土终凝2h后进行养护,时间不小于14d 喷射混凝土养护,冬期宜洒水养护
作业前应进行试喷,选择合适的水胶比和喷射压力 混凝土喷射厚度应符合设计规定,且永久支护厚度宜不小于60mm 永久支护面钢筋的喷射混凝土保护层厚度应不小于50mm 混凝土喷射每一层应自上而下进行 喷射混凝土终凝后,应立即开始养护
开挖工作面→铺设固定钢筋网→土钉施工→喷射混凝土面层 土钉施工→开挖工作面→铺设固定钢筋网→喷射混凝土面层 铺设固定钢筋网→开挖工作面→土钉施工→喷射混凝土面层 开挖工作面→土钉施工→铺设固定钢筋网→喷射混凝土面层
喷射混凝土强度 喷射混凝土厚度 喷射混凝土工程规格尺寸 喷射混凝土观感质量 喷射混凝土组成
喷射作业混凝土利用率高 喷射作业去段宽度一般以1.5~2.0为宜 喷射顺序应先墙后拱 喷射工作风压应随风管长度增加而增加 为了确保喷射效果风压通常应大于水压
喷射混凝土终凝2h后应进行养护 喷射混凝土终凝3h后方可进行下一循环的爆破作业 喷射混凝土养护时间不应少于7d 隧道内环境日均温度低于4℃时,不得洒水养护 冬季施工时,喷射混凝土作业区的气温不宜低于4℃
应分段、分片、分层按照由下而上的顺序进行喷射 复喷的最小厚度不宜小于50mm 后一层喷射混凝土应在前一层混凝土初凝后进行 未掺入速凝剂的混合料的存放时间不宜大于1h 喷射混凝土不得挂模喷射
空洞检测 喷射混凝土强度 喷射混凝土厚度 喷射混凝土施工粉尘量
在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业 冬期在洞内拌合时,应将喷射混凝土的原材料提前运进洞内 喷射混凝土作业区的气温不宜低于5℃ 喷射混凝土的拌合条件应符合冬期施工方案的要求 喷射混凝土强度未达到8MPa前不得受冻