首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出现 的励磁涌流整定。 ()
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库五十八》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定按照躲 过
最大负荷电流
变压器额定电流
最大短路电流
变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器电流来整定动作时间按来整定
正常负荷
最大负荷
最大故障
阶梯型时限
变压器电流速断保护动作电流按躲过并躲过变压器空载投入时 的励磁涌流整定
变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流
变压器负荷侧母线短路时流过保护的最小短路电流
最大负荷电流
最小负荷电流
变压器定时限过电流保护的动作电流按躲过变压器最大故障电流来整定
变压器的起动的过电流保护的动作电流按躲过变压器可能出 现的最大负荷电流整定
不带低电压;
带低电压
变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时 流过保护的最大短路电流并躲过最大负荷电流整定
对
错
变压器得其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定一般应大于额定电流3-5倍整 定
电流速断保护
过电流保护
差动保护
变压器过电流保护是由电流元件和构成保护动作后切除变压器
时间元件
电压元件
电阻元件
电容元件
变压器过电流保护的电流元件的动作电流按躲过变压器可能出 现的整定
最大三相短路电流
最小两相短路电流
最大负荷电流
励磁涌流
变压器低电压起动的过电流保护的电流元件动作电流整定按照躲 过最大负荷电流
对
错
变压器的过电流保护其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流一般应 大于额定电流3-5倍
变压器的其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定一般 应大于额定电流的3-5倍
电流速断保护
过电流保护
差动保护
变压器支路失灵保护的相电流元件按躲过________ 整定零序负序电流元件按躲过________整定
对变压器复合电压起动的过电流保护电流元件的动作值按最大负荷电流整 定
变压器过负荷保护的动作电流按躲过变压器最大负荷电流来整定
变压器的其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定一般应 大于额定电流3-5倍整定
电流速断保护
过电流保护
差动保护
变压器电流速断保护的动作电流按躲过变压器最大负荷电流来整定
变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器电源侧母线短路时流 过保护的最大短路电流并躲过变压器空载投入时
对
错
变压器的其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定一般应大 于额定电流3-5倍整定
差动保护
过电流保护
电流速断保护
变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时 流过保护的最大短路电流并躲过变压器空载投入时
对
错
热门试题
更多
规程规定:发电机直配网络中接地电容电流大于5A时中性点接地 方式采用
断路器控制方式中一对N控制表示一个控制开关控制多台断路器
电动机起动时间过长保护动作于
电力系统继电保护由测量部分逻辑部分和构成
微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过软件计算 算法实现
备用电源自动投入装置应保证工作电源断开后备用电源才能投入 这样可以防止将备用电源投入到故障上
电动机纵差动保护接线采用比率制动特性应保证躲过电动机内部 相间短路时差动回路的不平衡电流
对于容量在的油浸式变压器以及400kVA及以上的车间内油浸式 变压器应装设瓦斯保护
变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流供给测量保护等 二次设备使用的电气设备是
对电缆线路零序电流通常采用零序电流互感器取得
变电站采用各种仪表监视电气设备的运行状态采用灯光和音响信 号反应设备正常和非正常运行状况
目前10kV电网采用的中性点接地低值电阻一般为10Ω
电动机负序电流保护主要针对各种非接地的不对称故障
下列故障中属于永久性故障
自动重合闸装置按照一次系统情况可分为单侧电源重合闸等
继电保护装置中电流继电器接在电压互感器的二次测
安装接线图包括屏面布置图屏背面接线图及
电压互感器二次回路应装设防止电压互感器二次回路短路
微机保护采样时采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分 fmax的频率的关系为fs>2fmax
继电保护与测量仪表反应的电流范围不同因此通常不允许共用同 一电流互感器
当通过电流继电器的电流大于动作电流时继电器动作动合触点 闭合
靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护靠近线路 电源端动作时间整定值小
电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时三相线电压不对 称
电力系统发生短路后由于回路中存在电感导致电流不能突变因 此在电流变化的过渡过程中将出现非周期分量电流
既能关合承载开断运行回路的负荷电流又能关合承载开 断短路等异常电
电动机的过负荷保护采用定时限特性时保护动作时限应大于电动 机的起动时间一般取9~16S
从屏背面看表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系 以及与端子排之间的连接关系的图纸为
零序电流III段保护动作时限与反应相间故障过电流保护动作时 限比较
微机保护具有信号测量出口执行等布线逻辑保护的功能
以下保护中可以快速切除全线的短路故障
热门题库
更多
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试