你可能感兴趣的试题
组装式水泵接合器组件中,止回阀的安装方向从接口指向控制阀方向 地上式水泵接合器安装在接近机动车道的位置 水泵接合器与室外消火栓的距离为10m 某墙壁水泵接合器安装高度距地面1.1m 某墙壁水泵接合器安装位置距离墙面门窗洞口的净距为2m
每日检查地上式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用 每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅 每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好 每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上 寒冷地区应采取防冻措施
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应常闭,确保水流只能朝灭火用水方向流动 每日检查水泵接合器通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外)如有垃圾、杂物,需及时清除 每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好 每日检查地上式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上
在建筑的北面设置4个消火栓消防水泵接合器,在南面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 建筑的南面设置3个消火栓消防水泵接合器,在北面设置1个消火栓水泵接合器和2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的北面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器,在南面设置2个消火栓消防水泵接合器和1个自动喷水灭火系统消防水泵接合器 在建筑的南面设置4个消火栓消防水泵接合器,在北面设置2个自动喷水灭火系统消防水泵接合器
墙壁水泵接合器安装高度句地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、平安阀、放空管、限制阀的依次进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
消防水泵接合器接口距离消防水池的距离为 10m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面为 1. 1m 墙壁消防水泵接合器与墙面的门窗距离为 3. 5m 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为 0. 50m
墙壁水泵接合器安装高度距地面值为1.1m 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统 消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m
墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为1.1m。 组装时消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、接连管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 消防水泵接合器接口距离室外消火栓或消防水池的距离宜为15m~40m。
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火 火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火 灭火时通过水泵接合器给消防车供水 火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵
消防水泵接合器分为组装式和整体式 消防水泵接合器接口的位置应方便操作 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方 检修阀门应在消防水泵接合器周围就近设置 消防水泵接合器处应设置永久性铭牌
火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火