简述泡沫产生器在日常运行中平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作的原因和解决办法。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

环泵式泡沫比例混合系统  平衡阀式泡沫比例混合系统  压缩空气泡沫系统  
泡沫液混合比不满足要求,导致泡沫产生器无法发泡  使用后未及时用清水冲洗,导致比例混合器锈死  平衡阀的橡胶膜片由于承压过大,导致平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作  囊式压力比例混合装置中的囊因承压升高,导致系统运行时发生破裂  
泡沫产生器无法发泡。解决方法:加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时淸理  比例混合器锈死。解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净  无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。解决方法:对阀门加强维护管理,定期更换  平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。解决方法:选用耐压强度高的膜片  
泡沫产生器无法发泡。解决方法:加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理  比例混合器锈死。解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净  无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。解决方法:对阀门加强维护管理,定期更换  平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。解决方法:选用耐压强度高的膜片
  
泡沫产生器无法发泡  泡沫比例混合器锈死  平衡式比例混合器因囊破裂而使系统瘫痪  无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水  
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m  压力式比例混合装置要整体安装  分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装  水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要竖直安装  管线式比例混合器应直接安装在主管线上  
环泵式泡沫比例混合器  压力式泡沫比例混合器  平衡压力式泡沫比例混合器  管线式泡沫比例混合器  空气泡沫产生器  
主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏  主要原因:平衡阀的橡胶膜片由于泡沫液腐蚀损坏  解决方法:①选用采用耐压强度高的膜片;  解决方法:②平时应加强维护管理  
加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理  加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测  加强检查,定期拆下比例混合器保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净  严格储罐进水的控制阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理  选用耐压强度高的平衡阀橡胶膜片
  
使用环泵式比例混合器时,需要设置不少于一个的备用量,且比例混合器泡沫液入口 不应高于泡沫液储罐最高液面 1m  当使用水成膜泡沫液时,压力式比例混合器的泡沫液储罐不宜采用碳钢材质  安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,为保证进气通畅,其进空气口应高出罐壁顶  外浮顶储罐上设置泡沫产生器时,必须设置密封玻璃,以避免油蒸气逸散  当采用平衡压力式比例混合器时,泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施  
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m  压力式比例混合装置要整体安装  分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装  水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要水平安装  
加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理  加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测  加强检查,定期拆下比例混合器保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净  严格储罐进水的控制阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理  选用耐压强度高的平衡阀橡胶膜片  
对胶囊加强维护管理,定期更换  平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏  选用采用耐压强度高的膜片  加强对比例混合装置和泡沫液的维护和检测  
解决方法:加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理   比例混合器锈死。解决方法:加强检查,定期拆下保养,系统平时试验完毕后,一定要用清水冲洗干净   无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水。解决方法:对阀门加强维护管理,定期更换   平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作。解决方法:选用耐压强度高的膜片  
泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致  管线式比例混合器其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得小于1.0m  环泵式比例混合器吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m  压力式比例混合装置泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m2  平衡式比例混合装置平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足产品的使用要求  