气体灭火系统的调试应在系统安装完毕,并宜在相关的火灾报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行 进行调试试验时,应采取可靠措施,确保人员和财产安全 调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验,并应按要求填写施工过程检查记录 调试完成后应将系统各部件及联动设备恢复到工作状态
程序设计就是编制程序 程序的测试必须由程序员自己完成 程序经调试改错后还应进行再测试 程序经调试改错后不必进行再调试
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求
仪表安装前应进行外观检查,并应经调试校验合格 仪表设备外壳、仪表盘、接地箱等,当有可能接触到危险电压的裸露金属部件时,应做保护接地 母线搭接面应处理后搪锡,并应均匀涂抹电力复合脂 计量仪器安装前应确认在计量检定合格有效期内 仪表安装完成后,应按设计文件及国家现行有关标准的规定进行各项性能测试,并应做书面记录 电缆的屏蔽单端接地宜在控制室一侧接地
网络设备安装及通信线缆(铜缆和光缆)已施工结束,通信线缆测试合格并标示正确。 设备调度命名文件。 自动化系统设计图纸(应包括GOOSE配置表)。 现场调试方案。 自动化系统调试中使用的仪器、仪表应满足智能变电站测试技术要求,并经有检验资质的检测单位校验合格。
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭 阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室 阀门关闭后应能联动相应的风机开启
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统 检查系统的各项功能 检查方法为试验测试 检查数量应全数检查 连续运行12h无故障后填写调试记录
系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10% 系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10% 空调室内噪声应符合设计规定要求 系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%
将所有经调试合格的各项设备、系统按设计连接组成完整的火灾自动报警系统 检查系统的各项功能 检查方法为试验测试 检查数量应全数检查 连续运行12h无故障后填写调试记录
光伏电站硬件和软件按照制造商的说明书和有关标准完成安装和调试 光伏电站设计、安装和调试的资料齐全,具备分项调试合格报告 光伏电站各设备调试完成,能够提交总体调试方案,并具备总体调试合格报告 测试时被测光伏电站应安排相关工作人员配合测试实施,当地电网企业、启动调试委员会或业主以及并网主体设备制造商宜根据实际情况安排相关工作人员协调配合测试实施
电动阀调试 水源测试 消防水泵调试 排水设施调试 稳压泵调试
公称压力,3次,进行铅封 开启压力,3次,进行铅封 公称压力、3次,填写“安全阀最初调试记录” 开启压力、3次,填写“安全阀最初调试记录”。
减压阀达到设计流量的150%时不应出现噪声明显增加 减压阀的出流量为设计流量的150%时,阀后动压应小于额定设计工作压力的65% 测试减压阀的阀后动静压差应符合设计要求 减压阀的阀前阀后动静压力应满足设计要求