你可能感兴趣的试题
__二氧化碳灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统
储存容器应采用无缝容器 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的90%时,喷放时间不应大于60s且不应小于48s。 通讯机房内的电气火灾,灭火浸渍时间宜采用10min IG541混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍
系统灭火设计浓度为 26% 气体灭火剂喷放 50 秒时,达到了设计用量的 95% 防护区设置机械排风装置,排风口设在防护区的下部,通风换气次数为每小时 5 次。 系统设置了自动控制和手动控制两种启动方式。
IG100灭火系统 IG541灭火系统 IG55灭火系统 IG01灭火系统
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况 每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80% 每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位
灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 一个组合分配系统所保护的防护区不应超过5个 组合分配系统的灭火剂储存量,应按各个系统之和确定 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
IG541灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 卤代烷灭火系统宜采用卤代烷灭火剂 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况 每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力 每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况 每半年应对__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查
输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管 输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管 钢制管道附件应内外防腐处理
按加压方式,属于自压式气体灭火系统 按加压方式,属于内储压气体灭火系统 按结构特点,属于预制气体灭火系统 按结构特点,属于单元独立式灭火系统