风机安装的技术要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

必须保证主要通风机连续运转  严禁采用局部通风机或者风机群作为主要通风机使用  主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测试  井下严禁安设辅助通风机  
风机应设漏电保护和过载保护装置。  风机的铭牌标志应清晰,风量、风压符合设计要求。  风机应采用消防用电。  风机启动后运转正常。  机械加压送风机位置应根据供电条件、风量分配均衡,新风入口不受烟威胁等因素确定。  
型号、规格应符合设计规定  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于100mm  应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置  吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求  
风机支架安装前,应在同规格的减振器中挑选自由高度相同的减振器,不能勉强组装  减振器安装时,要求地面平整  风机减振器安装时,高度误差应小于1mm  减振器的布置尽量对称于设备的主惯性轴,或布置在设备重心的平面内  减振器应按设计或标准图的要求布置,应做到各减振器受力均匀  
型号、规格应符合设计规定  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于100mm  应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置  吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求
  
电动机转向应正确;油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定;风机管道内不得有任何污杂物;  叶片角度可调的风机,应将可调叶片调节到设备技术文件规定的启动角度;  运行时,风机严禁停留在喘振工况内;  盘车应无卡阻现象,并关闭所有人孔门;  应启动供油装置并运转2小时,其油温和油压均应符合设备技术文件的规定。  
型号、规格应符合设计规定  风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于700mm  应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置  吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求  
型号、规格应符合设计规定  风机外壳至墙壁或其他设备的距离应不小于100mm  应设在混凝土或钢架基础上,并不设减振装置  吊装风机的支吊架应焊接牢固、安装可靠,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件要求  
压风筒、抽风筒筒口相互位置的关系  压抽风量的匹配  全部通风机的安装位置  抽出式局部通风机与除尘局部通风机的串联要求  局部通风机的安装位置  
风机外壳至其他设备距离为500mm  风机设置在混凝土基础上,不应设置减振装置  风机的型号.规格应符合规范规定  排烟风机应满足280℃时连续工作1h的要求  
叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度为叶轮外径值的1/100  现场组装的轴流风机叶片安装角度应一致  安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定  安装隔振器的地面应平整,各组隔振器承受荷载的压缩量应均匀,高度误差应小于3mm  叶轮与简体的水平度允许偏差为0.1/1000  
压抽风量的匹配  压抽风筒的筒口契合  局部通风机安装位置  抽出式局部通风机与除尘局部通风机的串联要求  

热门试题