走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过60m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.0m 设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m 排烟口平时关闭,仅设置手动开启装置即可
建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的1% 防烟分区的建筑面积不宜大于2000m 用从顶棚下突出0.5m的梁来划分防烟分区
排烟口宜设置在顶棚或顶棚的墙面上 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道 排烟口的设置应满足防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于37.5m 排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
排烟口高出地面4.5m以下时不应小于6m 排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m 排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m 排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于2.5m
同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的最大值 当用隔墙或挡烟壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口 排烟口的尺寸,可根据烟气通过排烟口有效断面时的速度小于10m/s进行计算,排烟口的最小面积一般不应小于0.04m2 排烟口必须设置在距顶棚800mm以内的高度上
与最近安全出口的水平距离不应小于1.0m 距可燃构件或可燃物的距离不应小于0.5m 在防烟分区内最远点的水平距离不应超过30m 按均匀排烟原则设置排烟口
排烟口应设在顶棚或近顶棚的墙面上,设在顶棚上的排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.0m。 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 排烟口安装应牢固可靠。 在地下车库安装时,排烟口可安装在距地1m高的位置上。 排烟口平时应关闭,手动及控制室开启正常,手动复位正常。
排烟口的位置越高,排烟效果越好 排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m 室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%
排烟口的位置越高,排烟效果越好 排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m 室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%
防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ 房间外墙上的排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高的1/3 建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%
对于排风排烟合用的系统,风管穿越风机房处应设置防火阀 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的5% 采用的排烟风机应能在250℃时连续工作30min 排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大套30m