你可能感兴趣的试题
泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能 每个储罐的泡沫产生器不应少于3个 泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min
应能保护泵、计量仪器、车辆及与装卸产品有关的各种设备 汽车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于8L/s 火车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于30L/s 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min
泡沫混合液连续供给时间不应小于 10min,泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min 闭式泡沫—水喷淋系统的供给强度不应小于 6.5L/(min•m(2) 系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能 泡沫—水雨淋系统的保护面积应按保护场所内的水平面面积确定
应选择固定式系统,并应设置导泡筒,发泡网距集液池的距离不应小于1m,且导泡筒出口断面距集液池设计液面的距离不应小于200mm 当泡沫混合液供给强度缺乏试验数据时,泡沫混合液供给强度不宜小于7.0L/(min•㎡) 宜采用发泡倍数为300~500的高倍数泡沫产生器 泡沫连续供给时间应根据所需的控制时间确定,且不宜小40min;当同时设有移动式系统时,固定式系统的泡沫供给时间可按达到稳定控火时间确定
油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上或半液下喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定 设置固定式中倍数泡沫灭火系统的油罐区,宜设置低倍数泡沫枪 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min 系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定
氟蛋白泡沫、2倍 氟蛋白泡沫、3倍 抗溶性泡沫、2倍 抗溶性泡沫、3倍
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 固定顶与内浮顶油罐的保护面积应为油罐的横截面积 系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/( min。㎡),连续供给时间不应小于30min 固定顶油罐与内浮顶油罐中倍数泡沫灭火系统的泡沫产生器与管道布置,当中倍数泡沫产生器设置数量大于或等于4个时,可每两个产生器共享1根管道引至防火堤外 油罐中倍数泡沫灭火剂应采用特制7%型蛋白泡沫液。
0.133L/S•m² 0.167L/S•m² 0.4L/S•m² 0.8L/S•m²
泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m 单个泡沫产生器保护周长不应大于24m 非水溶性液体泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液连续供给时间不应小于40min
每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min∙㎡),连续供给时间不应小于40min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
应能保护泵、计量仪器、车辆及与装卸产品有关的各种设备 汽车装卸栈台泡沫混合液量不应小于8L/s 火车装卸栈台的泡沫混合液量不应小于30L/s 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min
泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min 泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min 泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算