管道应用非金属材料制作 必须采用不燃材料制作 应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀 吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于1500mm的距离 在排烟支管上应设当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀
系统排烟风机设置在专用机房内,且风机两侧留有750mm的空间 系统排烟管道直接设置在室内,管道的耐火极限为0.50h 系统采用金属风管排烟,管道设计风速为15m/s 系统排烟口距储存区服装的距离为1.0m 系统排烟风机入口处设置了排烟防火阀
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2.00h 排烟管道的耐火极限不应低于2.00h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟管道必须釆用不燃材料制作。 安装在吊项内的排烟管道,其隔热层应釆用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于100mm的距离。 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动 当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室 有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动 排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/S 排烟风机应能在280°C下连续正常工作不小于2. Oh 排烟管道的耐火极限不应低于2.0h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2.0h 排烟管道的耐火极限不应低于2.00h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
排烟风机宜设置在排烟系统的底部 排烟风机应和其他风机合用机房 排烟风机与排烟管道上可以设有软接管 排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机
管道应用非金属材料制作 必须采用不燃材料制作 应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm距离 设置防火阀
采用纵向排烟方式时,排烟纵向气流速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2h 排烟管道的耐火极限不应低于2h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟防火阀处于关闭状态 排烟管道堵塞 排烟口位于排烟管道的末端 排烟风机与排烟管道未连接
机房内设置了自动喷水灭火系统 机房内设置了用于机械加压送风的风机与管道 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 250℃时连续 30min 保证其结构完整性 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 280℃时连续 20min 保证其结构完整性
管道应用非金属材料制作 必须采用不燃材料制作 应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作,并应与可燃物保持不小于150mm距离 设置防火阀
排烟防火阀与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转 排烟机房内可以设置用于机械加压送风的风机与管道 排烟风机与排烟管道上不宜设有软管 合用机房内应设自动喷水灭火系统
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常工作不小于2.0h 排烟管道的耐火极限不应低于2.0h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟风机与风机入口处的排烟防火阀连锁,当排烟防火阀关闭时,排烟风机停止运转 排烟管道内壁为金属,管道设计风速为15m/s 排烟管道穿越防火分区处设置了动作温度为150℃的排烟防火阀 排烟管道的管道井墙上设置了乙级防火门作为检修门
排烟管道必须采用不燃材料制作 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料制作,并应与可燃物保持不小于100mm的距离 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50% 排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀
某高层办公楼,建筑高度 125m,排烟系统竖向分 3 段独立设置 某高层写字楼,建筑高度 30m,每层建筑面积 4000 ㎡,设置 2 套机械排烟系统 某地下汽车库,排烟系统与通风、空气调节系统合用,当排烟口打开时,每个系统的管道上联动关 闭的通风、空气调节系统的控制阀门为 10 个。 某旅馆,设置机械排烟系统,排烟管道采用不燃材料制作,走道吊顶内排烟管道的耐火极限0.5h