当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

全氟己酮主要依靠吸热达到灭火效果,灭火浓度为4%~6%,安 全余量比较高,使用时对人体更安全。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

七氟丙烷灭火剂的主要灭火机理为( ) 。  化学抑制  隔离  乳化  稀释  
局部应用的二氧化碳的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34%  七氟丙烷的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.5倍  IG541的惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍  七氟丙烷的惰化设计浓度不应小于灭火浓度的1.1倍  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍  七氟丙烷灭火系统的情化设计浓度不应小于愤化浓度的1.1倍  二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,并不应低34%  国体表面火灾的灭火浓度为28.1%  
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制  七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上  七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s  
吸热降温灭火  物理抑制灭火  降低氧浓度  化学抑制灭火  淹没灭火  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%  
早期的气体灭火剂主要采用二氧化碳  七氟丙烷灭火剂具有灭火浓度低、灭火效率高、对大气无污染的优点  低倍数泡沫灭火系统对液化烃的流淌火灾和地下工程火灾等的灭火有很好的效果  高倍数泡沫灭火系统特别适用于大空间火灾  
降低温度  降低氧浓度  稀释可燃物  破坏和抑制链式反应  
泄压口下沿距顶棚为 1.0m  设计喷放时间为 12s  一套系统保护 5 个防护区  七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍  
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1%  七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s  七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min  全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍  
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍  某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9%  某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒  七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应 大于0.006%  
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短  IG541 的设计喷放时间不是越快越好  对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低  用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长  七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍  
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制  七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍  七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8%  七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s  

热门试题

更多