你可能感兴趣的试题
与道路交叉布置时,由电缆中心线至路面的垂直净距应大于或等于1m 与道路交叉布置时,由电缆沟沟底至路面的垂直净距应大于或等于1m 电力电缆沟不得与道路交叉布置 与道路交叉布置时,由电缆沟外缘至路面的垂直净距应大于或等于1m
对电缆沟或隧道底部低于地下水位,电缆构与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管沟交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理 电缆沟、隧道的纵向排水坡度,不得小于0.5% 沿排水方向适当距离宜设集水井及其泄水系统,必要时实施机械排水 电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方 在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟 在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述A、B选项的情况下,不宜用电缆沟
全线检查电缆沟→合格后铺细砂→再沿全线检查→敷设电缆 铺细砂→全线检查电缆沟→敷设电缆 全线检查电缆沟→合格后铺细砂→敷设电缆 铺细砂→敷设电缆→全线检查电缆沟
有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车频繁经过的地段,不得用电缆沟 经常有工业水溢流,可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 城镇人行道开挖不便时,设置电缆沟 有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟
不得损坏电缆沟、隧道、竖井、人孔井的防水层 电缆应从电缆盘的上端引出 用机械敷设时,机械牵引力不得大于电缆允许牵引强度 以上均正确
有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 在厂区,建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,宜用电缆沟 有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟
在不影响厂区排水情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜稍高出地坪 电缆沟与工业水管、沟交叉时,应使电缆沟位于工业水管沟的上方 对电缆沟或隧道底部低于地下水位、电缆沟与工业水沟并行邻近、隧道与工业水管为交叉的情况,宜加强电缆构筑物防水处理 隧道底部沿纵向宜设泄水进沟