不同规格的成排管,其固定间距应按小口径管距规定安装。金属软管固定间距不应( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城建档案管理员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
下列属于本工程泡沫灭火系统施工质量验收内容的为
泡沫液储罐、 泡沫比例混合装置、 泡沫产生器、 消防泵、 泡沫消火栓、 阀门、 压力表、 管道过滤器、 金属软管等系统组件的规格、 型号、 数量、 安装位置及安装质量
管道及管件的规格、 型号、 位置、 坡向、 坡度、 连接方式及安装质量
固定管道的支、 吊架, 管墩的位置、 间距及牢固程度
消防泵房、 水源及水位指示装置
施工单位资质等级
暗配管应尽可能减少交叉如果交叉时大口径管应放在小口径管下面成排暗配管间距间隙不应小于
15mm
20mm
25mm
30mm
仪表管等小口径管与汽包下汽包联箱等连接的管座应采用加强管座
给水明装管道的小口径管子固定采用
管卡
钩钉
型钢支架
吊卡
矿浆准备器上大口径的入料管是进清水和滤液小口径入料管是进矿浆
配线金属软管引入设备时软管应用管卡固定固定点间距离不应大于
金属软管引入设备时应符合下列要求
软管与钢管或设备连接应用软管接头连接。
软管应用管卡固定其固定点间距不应大于 1m。
不得利用金属软管作为接地导体。
软管与钢管或设备连接应用硬管接头连接。
某消防控制设备外接导线采用的金属软管安装不符合要求连接消防控制设备的线路在经接线盒连接时目前施工单位
消防控制设备的外接导线当采用金属软管做套管时其长度不宜大于2m且应采用管卡固定其固定点间距不应大于m
0.5
0.6
0.8
1.0
室内管道的施工各部分管道按顺序进行
先干管后支管先大口径后小口径
先支管后干管先大口径后小口径
先干管后支管先小口径后大口径
先支管后干管先小口径后大口径
采用金属软管敷设时金属软管应管卡固定固定点间距不应大于m
1
2
3
4
人工出土法一般只能用于管道顶管施工
大口径
小口径
中、小口径
任意口径
采用金属软管敷设时金属软管应管卡固定固定点间距不应大于
1m
2m
3m
4m
热门试题
更多
柴油发电机应装有阻尼绕组以提高并联运行的稳定性柴油机调速器应很快使机组达到稳定运行不会因转速振荡造成发电机组间负荷转移而引起电压波动
配制电解液包括灌注时应采用合格的耐酸容器将蒸馏水倒入硫酸中
对于UPS电源中的逆变器不是简单地将直流变成交流尚需实现电压的自动调节
柴油发电机组安装一般分为机组的基础验收设备开箱检查机组安装燃料系统安装排烟系统安装通风系统安装排风系统安装冷却水系统安装蓄电池充电检查机组实验等步骤
酸性蓄电池电解液配制时应用玻璃棒或其他耐酸棒将电解液慢慢地搅拌均匀如果电解液温度超过应暂停注入硫酸或加强通风使之冷却
碱性蓄电池配制好的电解液应静置使其澄清后使用
对于UPS电源中的逆变器不是简单地将直流变成交流尚需实现输出电压的自动调节
不间断电源的供电方式按UPS的布置位置分的分散供电方式就是将可靠的交流电源直接送到各用电设备用房确保电源可靠供电的整流器逆变器蓄电池设备即小型UPS设置在用电设备机房内或者设备旁边
选择机组容量时应使机组的运行功率不大于标定功率同时要考虑用户经常出现的最低负荷使该负荷不小于一台机组的
大型UPS设备的布置电池室布置要求中碱性蓄电池与酸性蓄电池可以一起使用
不间断电源系统可作为负载最重要的保护措施可以避免由于公共电力不稳定而导致的巨大损失
碱性镉镍蓄电池安装前检查电池槽表面应无损坏裂缝和变形并应检查气塞橡胶套管的弹性电池正负柱应无松动端柱接触面应擦拭干净并涂上中性凡士林油注液孔上的自动阀或螺塞应完好孔道应畅通无堵塞
柴油发电机组的运行方式主要有两种即单机运行和并联运行
固定型开口式铅蓄电池内裸硬母线支持点的间距不应
碱性镉镍蓄电池安装前应将槽体擦拭干净安装在台架上的电池要排列整齐两电池间的距离不并应注意相邻电池正负极交替的正确性
柴油发电机房室内应保持通风良好室内温度应保持在10~20℃室内严禁用火和吸烟
不间断电源的供电方式按UPS的布置位置可分为集中供电分散供电和时间供电三种方式
柴油发电机组安装所准备的螺栓均采用镀铜螺栓并配有相应的镀铜平垫网弹簧垫
机房布置热风出口宜靠近且斜对柴油机散热器
如果电动机的功率过大为了降低电压降应首先采用增大自备发电机的功率
各台柴油机的调速特性曲线的形状和斜率应基本一致并呈趋势
柴油发电机组的外形尺寸要小结构要紧凑重量要轻辅助设备也要尽量减小以缩小机房的面积和层高
柴油发电机组至低压配电柜馈电线路的相间相对地间的绝缘电阻值应小于0.5MΩ
简单不间断电源系统就是在正常情况下将市电变成交流电后一方面给蓄电池充电同时向逆变器供电由逆变器将交流电变换成直流电后提供给负载
柴油发电机组空载试运行将机组控制屏的控制开关设定到自动位置按启动按钮
不间断电源输出端的中性线N极必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接做重复接地
柴油发电机组自启动方式尽可能用电启动启动电压为交流24V如果用压缩空气启动时设一套压缩空气装置比较麻烦应尽量避免采用
不间断电源的输入输出各级保护系统和输出的电压稳定性波形畸变系数频率相位静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求且符合设计文件要求
柴油发电机组与排烟管之间的连接常规使用直管所有排烟管的管道重量不允许压在管上直管应保持自由状态
发电机组至低压配电柜馈电线路的相间相对地间的绝缘电阻值应塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4kV时间15min泄漏电流稳定无击穿现象