你可能感兴趣的试题
加热管间距250mm 加热管间距200mm 加热管间距150mm 地板辐射+散热器采暖系统
热媒温度,民用建筑中的供水温度不应低于80℃,供回水温差不宜小于10℃ 建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷中不计算地面的热损失 低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于1.0MPa;当超过上述压力时,应采取相应的措施 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 加热管内水的流速不宜大于0.25m/s,每个环路的阻力不宜超过30kPa
温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(女卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
管材的性能 管材的累积使用时间 工作环境 水质状况
低温热水地板辐射采暖系统分水器前应设阀门及过滤器,集水器后应设阀门;集水器、分水器上应设放气阀;系统配件应采用耐腐蚀材料 低温热水地板辐射采暖绝热层铺设在土壤上时,绝热层下部应做防潮层 在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防潮层 地板辐射采暖加热管内的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定
用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上 用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上 卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上 直接放在绝热层上
加热管法兰密封失效 加热管积水结冰导致破裂 加热管可能出现的水锤现象 油品温度过高
低温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管