你可能感兴趣的试题
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号 接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态 接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位 控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号 控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除
专用火警总指示灯点亮 音响器件发出监管报警声信号 显示器显示火灾报警时间、部位等信息 显示器显示监管报警时间、部位等信息 专用监管总指示灯点亮
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置 10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息 只能够显示可燃气体探测报警系统的报警信息 能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备的动态信息 有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示
当有故障信号输入时,在建筑平面图上显示输入信号所在的位置和名称 当有火灾报警信号输入时,在总平面布局图上显示输入信号所在建(构)筑物的位置 消火栓泵启动运行的反馈信号输入后20S图形显示装置显示该输入信号的状态信息 监管报警信号输入后30s,图形显示装置显示该输入信号的状态信息
电源正常工作状态 主电故障状态 备电故障状态 备电欠压故障状态