你可能感兴趣的试题
采用专用安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换 喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动 当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器
采用专用安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换 喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动 当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器
采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换 喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动 当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器
对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型喷头 对于预作用系统,应采用干式下垂型喷头 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜比环境最高温度高 40度 在不设吊顶的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头
报警阀组保护的场所均应设置水流指示器 自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力 每个防火分区的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动
湿式系统的直立型喷头可以下垂安装在吊顶下方 干式系统的喷头,下垂安装时,应采用下垂型喷头 当喷头的公称直径小于10mm时,应在系统配水干管、配水管上安装过滤器 梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.5m时,应在其腹面以下部位增设喷头。当增设的喷头上方有孔洞、缝隙时,可在喷头的上方设置挡水板
采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 直立型喷头连接DN25mm短立管或直接向上安装在配水支管上 边墙型喷头一般水平安装于顶棚(吊顶)下的边墙上 当喷头的公称直径小于20mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器
采用专用工具安装喷头,严禁利用喷头的框架施拧 喷头的框架、溅水盘产生变形、释放原件损伤的,采用规格、型号相同的喷头进行更换 喷头安装时,为美观要求可以对喷头进行拆装、改动 当喷头的公称直径小于10mm时,在系统配水干管、配水管上安装过滤器