对混凝土搅拌机进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电。呈现可见电源分断点,并关门上锁。
查看本题答案
包含此试题的试卷
山西三类人员考试《专职安全员C证考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
事故的直接原因是搅拌机与照明共用一个电源线当三个照明灯用380V两根火 线供电时因工作零线断掉使搅拌
对混凝土搅拌机钢筋加工机械木工机械质构机械等设备进行清理检查维修时必须首先将其分闸断电呈现可见电源分
一级配电箱
二级配电箱
开关箱
设备电源开关
控制搅拌机开关箱的电源是从总的配电箱出来的总配电箱里控制搅拌机回路开关的三相导线中有一相是黑色的而没
原接线中总开关箱内的相序并没有按规范做法把黑色线作为保护线,埋下了造成事故的隐患
“二包”队伍的电工在恢复原接线时,主观地把相序倒过来,使搅拌机带电
电工王某在检修中虽然拉下二级开关,但并没有切断接在外壳上的相线,又没有认真地验电
试电笔不合格
对配电箱开关箱进行定期维修检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并悬挂禁止合闸有人工作停电标
某汽车厂二期扩建工程为加夜班浇筑混凝上安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮当电工将照明灯接完线合
某汽车厂二期扩建工程加夜班安排浇筑混凝土安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮当电工将照明灯接完线
对配电箱开关箱进行定期维修检查时必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电并悬挂停电标志牌严禁带电作业
严禁带电作业
禁止触摸、小心有电
禁止合闸、有人工作
事故原因分析正确的为
事故的直接原因是搅拌机与照明共用一个电源线,当三个照明灯用380ⅴ两根相线供电时,因工作零线断掉,使搅拌机外壳带电,当开灯时杨某触电。
这段线路没按临时用电TN-S系统的要求使用五芯线,而是使用了四芯线,因此线路上没有设保护零线PE。当零线断掉时设备外壳带电。
搅拌机开关箱中,没有设置漏电保护器,当外壳漏电时,使操作者触电死亡。
电工应当在现场没有作业人员的情况下推闸试灯送电。
施工现场应将照明与动力两条线路分设。
配电系统中漏电保护器的设置位置按规范要求应该是
总配电箱总路、分配电箱总路
分配电箱总路、开关箱
总配电箱
开关箱
分配电箱各分路、开关箱
某汽车厂二期扩建工程为加夜班浇筑混凝上安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮当电工将照明灯接完线合
施工现场中小型施工机械安全管理和防护要求有混凝土机械安全技术管理要求有多选题
混凝土机械液压溢流闸、安全闸应齐全有效,调定压力应符合说明书要求
混凝土搅拌机料斗提升时,人员严禁在料斗下停驻或通过
混凝土搅拌机运转时,不得进行维修、清理工作
混凝土喷射机作业时喷嘴前方不得有人
当作业人员需进入搅拌筒内作业时,应当切断电源,悬挂“禁止合闸”的警示牌
对混凝土搅拌机钢筋加工机械木工机械盾构机械等设备进行 清理检查维修时必须将其开关箱内漏电保护器和隔离
某汽车厂二期扩建工程为加夜班浇筑混凝上安排电工将混凝土搅拌机棚的三个照明灯接亮当电工将照明灯接完线合
搅拌机运转时不得进行维修清理工作当作业人员需进入搅拌筒内作业时 应
先切断电源
锁好开关箱
悬挂“有人工作.禁止合闸”的警示牌
派专人监护
搅拌机开关箱中没有设置漏电保护器因此当外壳漏电时使操作者触电死亡
对配电箱开关箱的电源进行定期维修检查时必须将其后一级 相应的电源隔高开关分闸断电并悬挂禁止合闸有人工
某汽车厂二期扩建工程施工单位加夜班安排浇筑混凝土安排电工将混凝土搅拌机棚的3个照明灯接亮当电工将照明
搅拌机开关箱中没有设置漏电保护器因此当外壳漏电时使操作者触电死亡
热门试题
更多
挑脚手架搭设时要严格控制分段脚手架的垂直度垂直度偏差第二段不得超过
新购电动吊篮总装完毕后应进行空载试运行h待一切正常后方可开始负荷运行
同一脚手架中所采用的杆件可混用两种材质同时亦可将两种规格的钢管用于同一脚手架中
承重的满堂红脚手架纵向水平杆顺水杆每步问距离不得大于m
钢管扣件式脚手架纵向水平杆宜设置在立杆内侧其长度不应小于跨
连墙杆必须能够约束脚手架立杆在垂直于墙面方向的位移承受水平风荷载或风吸力防止脚手架向内或向外倾覆
门式脚手架搭设自由高度不超过6m
操作工人和有关人员上下脚手架高层脚手架需设置通道底层脚手架可直接攀爬上下脚手架
挑梁式脚手架每段搭设高度以步为宜
钢管脚手架的立杆需要接长时应采用对接扣件连接或者也可采用绑扎搭接
对高度在m以上的钢管扣件式双排脚手架必须采用刚性连墙杆与建筑物可靠连接
挑脚手架的连墙杆在垂直方向应每隔m设置一个
高层施工脚手架高20m以上在搭设过程中必须以m为一段根据实际情况采取撑挑吊等分阶段将荷载卸到建筑物的技术措施
升降脚手架的升降指令只允许由一人下达
在拆架过程中不能中途换人如需要中途换人时应将拆除情况交接清楚后方可离开
吊篮升降时不超过二人同时作业其他非升降操作人员不得在吊篮内停留
吊篮里侧距建筑物mm为宜
开始搭设立杆时应每隔跨设置一根抛撑直至连墙件安装稳固后方可根据情况拆除
门式组合脚手架的搭设速度应与建筑结构施工进度相配合一次搭设高度不应超过最上层连墙杆步或自由高度不大于6m以保证脚手架的稳定
雨雪天气和6级以上大风时不得进行脚手架上的高处作业但大雾天气不影响安全操作可进行脚手架的高处作业
当吊篮停置于空中时应将安全锁锁紧需要移动时再将安全锁放松安全锁累计使用h必须进行定期检验和重新校定
钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时应安设防雷装置其接地电阻不大于4
立杆接长全部必须采用对接扣件
小横杆的设置位置应在立杆与大横杆的交接处
门式脚手架的搭设高度超过60m时应绘制脚手架分段搭设结构图度和稳定性进行设计计算编写设计计算书
当立杆基础不在同一水平面上时靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于mm
各种形式金属脚手板单块重量不宜超过30kg表面应有防滑构造
碗扣式脚手架每个下碗扣内最多可同时连接根横杆
单排脚手架横向水平杆插入墙内长度不应小于150mm
作业层外侧应按规定设置防护栏杆设置了防护栏杆可不设置挡脚板
热门题库
更多
上海三类人员考试
北京三类人员考试
山西三类人员考试
山东三类人员考试
质量工程师
施工员
质量员
安全员
标准员
材料员
机械员
劳务员
资料员
技术员
监理员
预算员