你可能感兴趣的试题
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
以自动或手动方式进行1~2次系统的主动力源和备用动力源切换试验 自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动 公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动 雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声
报警阀调试应采用工作管道进行 自动和手动方式启动的雨淋阀,应在30s之内启动 公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动 报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走
打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时启动,不带延迟器的报警阀应在10s内压力开关动作 打开末端试水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀压力开关应在60s内动作 雨淋报警阀动作后12s内压力开关应动作 手动启动公称直径大于200mm的雨淋阀,报警阀应在60s之内启动
雨淋报瞽阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报蕾阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于lOOmm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报瞽铃声
公称直径200mm的雨淋阀调试时,30s时启动,水力警铃发出报警铃声 联动试验时,火灾自动报警系统直接启动雨淋系统 雨淋系统配水管道充水时间为1.5min 测试电磁阀功能时,关闭报警阀人口控制阀,查看电磁阀动作情况及反馈信号
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
雨淋报警阀组调试釆用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
湿式报警阀进水压力为0.15MPa.放水流量为1.2L/s时,报警阀启动 带延迟器的水力警铃,在35s时发出报警铃声 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出后10s内启动 雨淋阀调试时,当报警水压为0.03MPa,水力警铃发出报警铃声