能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管道、建筑物和设备的构件有金属连接。 在需要接地的直流系统的接地装置中,在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接。 三线制直流回路的中性线不宜直接接地。 直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于0.5m。
两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔 电脑监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地 除需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜采用两个接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地,双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内屏蔽、外屏蔽分用一点、两点接地 需降低电气干扰的控制电缆,可在工作芯数外增加一个接地的备用芯
民用建筑闭路(监视)电视系统接地要求包括: 1)系统接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线、接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。 2)系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4欧姆;采用综合接地网时,不得大于1欧姆。 3)光缆传输系统中,各监控点的光端机外壳应接地;光缆加强芯和架空光缆接续护套应接地。 4)架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地。 5)进入监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野、塔顶或高于附近建筑物的电缆端,应设置避雷保护装置。 6)防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连;当不相连时,距离不宜小于20m。
当系统单相接地故障电容电流不大于10A时, 应采用不接地系统 当系统单相接地故障电容电流不大于150A 时, 可采用低电阻接地方式或消弧线圈接地方式;当系统单相接地故障电容电流大于 1 50A 时, 宜采用低电阻接地方式 全电缆线路宜采用低电阻接地方式 低电阻接地方式的接地电阻宜按单相接地电流 200A--400A、 接地故障瞬时跳闸方式选择
两点接地 两点间接接地 两点及多点接地 多点间接接地
35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或低电阻接地方式。 中性点接地方式一般可分为直接接地方式和阻性接地方式两大类。 110kV系统采用非直接接地方式。 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式。
采用多点接地方式 采用一点接地方式 不采用接地 采用安全接地
一点接地、两点接地、两点或多点接地,宜用集中式一点接地 两点或多点接地,宜用集中式一点接地、两点接地、一点接地 两点接地、一点接地、两点或多点接地,宜用集中式一点接地 一点接地、两点接地、两点或多点接地,宜用分散式一点接地
系统接地宜采用一点接地方式 接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接 架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地 防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连 防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时,距离不宜小于30m
当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,宜采用高电阻接地方式 当__厂用电系统接地电容电流小于或等于7A时,可采用不接地方式 当__厂用电系统接地电容电流大于7A时,宜采用低电阻接地方式 低压厂用电系统不应采用三相三线制,中性点经高电阻接地方式
采用多点接地方式 采用一点接地方式 不采用接地 采用安全接地
110kV系统采用非直接接地方式 110kV系统采用直接接地方式 35kV、10kV系统可采用不接地、消弧线圈接地或低电阻接地方式 66kV系统宜采用经消弧线圈接地方式