当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

热力管道的补偿器安装中,补偿器悬壁的长度偏差不应大于( )mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50%  方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架  拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm  水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平  
方形补偿器安装时应进行预拉伸,拉伸量为管道热伸长度的一半,拉伸量的允许偏差为+5mm  方形补偿器安装在两个固定支架的中间,水平安装时应与管道坡度一致  按补偿器种类,设置好固定支架,滑动支架和导向支架  预拉伸的临时固定措施需在焊牢固定支架后再进行拆除  套管式补偿器应按管道中心线安装,偏斜量的允许偏差为±2mm  
球形补偿器  Z型  L型  套筒补偿器  波纹补偿器  
波形补偿器轴向推力小  波形补偿器的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关  波形补偿器制造比较困难、耐压低  在热力管道上,波形补偿器只用于管径较大、压力较低的场合  
管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放气阀  管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放水阀  管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放水阀  管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放气阀  管道输送蒸汽介质,补偿器的最低点安装放水阀  
管道宜采用焊接连接  热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设  补偿器竖直安装时,如果输送的介质是蒸汽,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀  两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架  安装时必须保证弹簧能自由伸缩  
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50%  方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架  拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm  水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平  
填料式补偿器  波形补偿器  方形补偿器  自然补偿器  
补偿器应与管道保持同轴  可以采用使补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差  补偿器应进行防腐和保温处理  角向型波纹管补偿器的销轴轴线应平行于管道安装后形成的平面  轴向波纹管补偿器的流向标记应与管道介质流向一致  
热力管道通常采用架空敷设或地沟敷设  为了便于排水和放气,管道安装时均应设置坡度,室外管道的坡度为0.003  两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧应设置固定支架  补偿器竖直安装时,如果输送的介质是热水,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀  补偿器两侧的第一个支架应为活动支架,设置在距补偿器弯头弯曲起点0.5~2m处,不得设置导向支架或固定支架  

热门试题

更多