你可能感兴趣的试题
装设集中接地装置; 加强避雷装置的分流; 设备的接地点尽量靠近避雷针接地引下线的入地点; 避雷针接地引下线尽量远离电气设备。
为了提高接地的可靠性,接地干线必须在爆炸危险区域内仅一处与接地体连接 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置 爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地 电气设备的接地装置与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,接地电阻值应取其中最高值
土壤电阻率不大于1500Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于1000Ωm的地区,可不装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于800Ωm的地区,应装设集中接地装置; 土壤电阻率不大于500Ωm的地区,应装设集中接地装置。
基座上的每一接地母线, 经分设其两端的接地线与接地网连接。 基座上的每一接地母线, 经设在一端的接地线与接地网连接。 接地开关的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。 金属氧化物避雷器的专用接地端子与 HGIS 接地母线的连接处, 一般装设集中接地装置。
除生产上有特殊要求的以外, 一般场所不要求接地(或接零) 的部分仍应接地(或接零) 设备的接地(或接零), 不必要连接成整体 单相设备的工作零线应与保护零线分开, 相线和工作零线均应装设短路保护装置,并装设双极闸刀开关以同时操作相线和工作零线 接地干线在爆炸危险区域不同方向应不少于两处与接地体连接 接地装置与防止直击雷的独立避雷针的接地装置合并
为了提高接地的可靠性,接地干线必须在爆炸危险区域内仅一处与接地体连接 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷器的接地装置应分开设置 爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地 电气设备的接地装置与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷器的接地装置可合并设置,接地电阻值应取其中最高值
露天布置的GIS的外壳不需装设直击雷保护装置,但应接地 发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建筑物,应用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置 220kV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,土壤电阻率大于500Ω·m的地区,应装设集中接地装置 火力发电厂烟囱附近的引风机及其电动机的机壳应与主接地网连接,并应装设集中接地装置,该接地装置宜与烟囱的接地装置分开
装设单支避雷针 装设多支避雷针 装设接地装置 装设避雷器